账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20130|回复: 29

外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

  [复制链接]
发表于 2009-1-24 10:18:13 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009-1-23 21:57:52</I>)的发言<BR>
<P>哈哈,爆出绯闻啊?</P>
<P>防雷接地装置有规定,好像没看到引下线的这个规定。</P>
<P>11.8.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:<BR>1 水平接地极局部深埋不应小于lm;<BR>2 水平接地极局部应包以绝缘物;<BR>3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。</P>
<P>-----引自民规。</P></DIV>回答的真好,的却如此!!!!<BR><BR>
     
发表于 2009-2-15 20:01:38 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

08年注册专业考试涉及到了此处。
     
 楼主| 发表于 2009-2-16 08:17:14 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

<P>怎么涉及到的?</P>
<P>我记得在哪个地方看到过,可是找不到了。翻遍了规范也没找到,索性不理这种说法了!</P>
     
发表于 2009-2-21 09:42:11 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

<P>个人理解,规范虽然没有规定,但从安全的角度来说 ,应该是尽量避开出入口。</P>
     
发表于 2009-2-21 11:21:03 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

<P>规范没有规定,引下线的互感影响在目前还没有一个明确的定义和约束。</P>
<P>不在出入口附近设置引下线,我是在听课的时候,听一些老师有过建议。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-23 09:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用外墙柱内的钢筋做防雷引下线,避免设在建筑进出口旁吗?哪里有规定?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2009-1-23 10:45:17 编辑过」</div>
     
发表于 2009-1-23 11:51:24 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

没印象,有此一条?
发表于 2009-1-23 15:31:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-1-23 17:05:26 | 显示全部楼层

回复:外墙柱的防雷引下线避免设置在建筑进出口吗?

晕,老鹰,你和芙蓉的事情我谁也没告诉啊!
     
发表于 2009-1-23 21:57:52 | 显示全部楼层

发表于 2011-4-14 21:46:43 | 显示全部楼层
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m。还是避免设在建筑进出口旁为好。
发表于 2011-4-15 09:41:17 | 显示全部楼层
我做的时候都是尽量离入口远点,好像从哪里看到过这条规定,
     
发表于 2011-4-15 10:19:27 | 显示全部楼层
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601 –2010
建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
1)  外露引下线在高2.7m以下部分穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压(1.2/50μs波形)。
2) 应设立阻止人员进入的护拦或警示牌。护拦与引下线水平距离不应小于3 m。
     
发表于 2011-4-15 10:24:46 | 显示全部楼层
我觉得是针对明敷或者利用钢柱等人可接触的引下线说的,利用钢筋引下是否真的需要?以前被审图提过,但仅遇到那一个人提而已。
新的防雷规范是说:5.4.7防直击雷的专设引下线距出入口或人行道不宜小于3M
发表于 2011-4-15 12:33:55 | 显示全部楼层
的确当利用建筑物基础和柱内引下线时,可不考虑,新防雷规范还没买,不知道具体规定,
钢柱我觉得也很难采取什么措施,毕竟每根钢柱都成为引下线了。

这里特别提一下别人的看法,有的工程师认为钢柱不能做引下线,专门敷设扁钢。认为雷电流产生的热效应,会使钢柱结构强度变小,影响建筑物的安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则