[规范条文] [讨论]民规13.9.10条的疑惑。

[复制链接]
     
发表于 2009-1-2 23:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。</P>
<P>实施指南的注释:</P>
<P>公共建筑的屋顶层消防设备除消防电梯外,一般情况下还设有正压送风机、增压泵等,可采用一组消防双电源,由末端配电箱以放射式供电。</P>
<P>民规怎么没有对于住宅的说法呢?</P>
<P>住宅这样做是可以,还是不行呢?</P>
发表于 2009-1-3 00:55:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]民规13.9.10条的疑惑。

公共建筑可以,住宅肯定可以。因为前者火灾危险性更高。
发表于 2009-1-3 01:05:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]民规13.9.10条的疑惑。

<P>不过,还是是分开好。</P>
发表于 2009-1-3 18:34:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-4 09:10:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]民规13.9.10条的疑惑。

<P>公共建筑的屋顶层消防设备除消防电梯外,一般情况下还设有正压送风机、增压泵等,可采用一组消防双电源,由末端配电箱以放射式供电。</P>
<P>---------------------------------------------------------</P>
<P>关键是有的屋顶很大,比如100米,200米,需用多个末端箱为消防设备供电。如果用一个末端箱放射几百米,则就不能称其为末端箱。也不能称为双电源供电了。</P>