账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6101|回复: 3

我的这个配电方案可行吗

[复制链接]
发表于 2008-12-15 14:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>殡仪馆,设置总照明配电箱(室内)负责殡仪馆单体内的照明和普通插座,下接若干终端开关箱,负荷不是太大。设置动力配电箱(室内)负责火化炉、油泵、鼓风机、冷冻柜等动力负荷(估计有好几十个KW).室外设置落地式3防总配电箱,电源引自专用变压器。室外总配电箱负责为殡仪馆单体提供照明和动力负荷供电,负责为整个陵园的厕所、停车场、路灯箱供电。</P>
<P>  主要想请教的是殡仪馆单体的配电方式从变压器到室内箱这一段是否合理,至于陵园其他负荷都比较小,我认为挂在室外总箱上没问题,最多考虑下供电距离过长电压降的问题。</P>
<P>  请高手判断此方案是否可行合理,如果不合理请指教哪里不合理,能否给一个比较合理的配电方式,谢谢了!</P>
     
发表于 2008-12-15 18:11:45 | 显示全部楼层

回复:我的这个配电方案可行吗

<P>JGJ124-99&lt;&lt;殡仪馆建筑设计规范&gt;&gt;</P>
<P>8.4电气、照明<BR>8.4.1殡仪馆电气负荷不宜低于二级。当无条件二路供电时,其殡仪区用房和火化间应设备用电源。<BR>8.4.2殡仪馆内应按不同用电场所划分回路。<BR>8.4.3悼念厅应配置告别棺专用局部定向照明。<BR>8.4.4业务办公台、收款台以及骨灰整理室、遗体处置用房的操作台应设置局部照明设备,其照度值不应低于150lx。<BR>8.4.5建筑物的疏散走道和公共出口处应设紧急疏散照明,其他面水平照度不应低于50lx。重要地段宜设置应急照明灯,照明时间不应少于20min。<BR>8.4.6消防控制室、空调机房,殡仪区、火化区和骨灰寄存区用房等均应设置应急照明。</P>
<P>8.4.7各类用房照度标准值应符合表8.4.7的规定。<BR>         各用房照度标准   表8.4.7<BR>房间名称        参考平面及其高度        照度标准值<BR>                低        中        高<BR>悼念厅        地面        100        150        200<BR>休息厅        地面        75        100        150<BR>防腐室、整容室、解剖室        <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue=".75" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        150        200        300<BR>消毒室        <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue=".75" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        75        100        150<BR>火化间        地面        100        150        200<BR>骨灰整理室        <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue=".75" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        100        150        200<BR>骨灰寄存室        地面        100        200        300<BR>停尸间        地面        50        75        100<BR>8.4.8殡仪馆应设有防雷保护设施。骨灰寄存用房应为二类防雷建筑。<BR>8.4.9业务厅、悼念厅和骨灰寄存室应根据需要分别设置广播音响设施。<BR>8.4.10殡仪馆内应配备通讯设施。<BR>8.4.11骨灰寄存室的照明线路应采用铜芯导线穿金属管或采用护套为阻燃材料的铜芯电缆配线,并单独设置回路控制开关。<BR>8.4.12殡仪馆内宜对计算机系统、监控系统和通讯系统综合布线,暗管敷设。<BR>8.4.13骨灰寄存用房应设置火灾自动报警</P>
发表于 2008-12-16 02:44:12 | 显示全部楼层

回复:我的这个配电方案可行吗

<P><FONT face=黑体 size=4>其实除满足规范要求外,最重要的是做到和丧葬殡仪文化的和谐为好。</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:49:31 | 显示全部楼层

回复:我的这个配电方案可行吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-15 18:11:45</I>)的发言<BR>
<BR>         各用房照度标准   表8.4.7<BR>房间名称        参考平面及其高度        照度标准值<BR>                低        中        高<BR>悼念厅        地面        100        150        200<BR>休息厅        地面        75        100        150<BR>防腐室、整容室、解剖室        <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".75" UnitName="m" w:st="on">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        150        200        300<BR>消毒室        <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".75" UnitName="m" w:st="on">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        75        100        150<BR>火化间        地面        100        150        200<BR>骨灰整理室        <st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".75" UnitName="m" w:st="on">0.75m</st1:chmetcnv>水平面        100        150        200<BR>骨灰寄存室        地面        100        200        300<BR>停尸间        地面        50        75        100<BR>8.4.8殡仪馆应设有防雷保护设施。<BR>8.4.13骨灰寄存用房应设置火灾自动报警</P></DIV><BR>这个规范我有,但是上面内容没有太多涉及到我所问的问题。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则