账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7259|回复: 5

[求助]

[复制链接]
发表于 2008-12-3 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>地处郊区,小区均为二层住宅,防雷接地图均画好。最后面又加一栋只有一层的住宅,这个一层楼还需要画防雷图吗?</P>
     
发表于 2008-12-3 22:07:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]

就算是地处郊区,一层的也不用做防雷吧
     
发表于 2008-12-3 22:12:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>我的看法:"地处郊区,小区均为二层住宅,防雷接地图均画好。最后面又加一栋只有一层的住宅,这个一层楼还需要画防雷图吗?",加上好,图纸工作量不大,投资费用增加也不多(多加几根圆钢;扁钢)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-12-3 22:13:19 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:26:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]

感谢,统统做了防雷接地。还有个很笨的问题,断路器应该怎么选,我是指开关电流,究竟该比计算电流大多少?
     
发表于 2008-12-4 21:23:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<DIV class=quote>以下是引用 <B>taolin</B></FONT> 在(<I>2008-12-4 15:26:06</I>)的发言<BR>感谢,统统做了防雷接地。还有个很笨的问题,断路器应该怎么选,我是指开关电流,究竟该比计算电流大多少?</DIV><BR><BR>线缆长期允许载流量&gt;开关整定电流&gt;计算电流
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:30:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>谢了,也看了不少前面的有关断路器的知识,收益很多。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则