账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18140|回复: 21

有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

[复制链接]
发表于 2008-11-29 00:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室  变电所  排烟风机房之类的
 楼主| 发表于 2008-11-29 11:59:28 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

................................................
发表于 2008-11-29 12:50:40 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

好像没有!
发表于 2008-11-29 13:35:18 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

作为消防安全标志,应该有
发表于 2008-11-29 17:53:47 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

肯定要放的.比如排烟风机房,门口会有绿底白字标志灯,上面写着排烟风机房.
发表于 2008-11-29 18:13:33 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<P>要放的,07FD02上有这种灯的做法</P>
     
发表于 2008-11-29 22:39:08 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

现行国标对此无要求。
发表于 2008-11-30 10:10:13 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2008-11-29 18:13:33</I>)的发言<BR>
<P>要放的,07FD02上有这种灯的做法</P></DIV>
<P><BR><BR>07FD02是人防工程电气图集,人防需要设置并不说明非人防工程也要设置。</P>
<P>针对此问题,目前国标并无规定。个人认为也必要设置。原因如下:</P>
<P>1. 消防时,防排烟机房并非控制机房。防排烟风机的正常控制是有消防联动控制的,不需要现场控制。所以消防时人是不必要进入机房的。</P>
<P>2. 只有平时维护和检修时,才需要进入机房。所有需要进入机房的人视为专业人员,没有必要在门口挂标识灯。需要时,可以在门上张贴门牌号即可。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:07:54 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

以前做了个项目审图提出要加的  后来跳槽了 找不到了
发表于 2008-11-30 14:35:55 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<P>地下建筑照明设计标准</P>
<P>5.3.1 疏散照明应由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。</P>
<P>5.3.1.1 安全出口标志灯的设置应符合下列要求:</P>
<P>(1)地下建筑各厅、室出口、出入口等应设置安全出口标志灯;</P>
<P>(2)地面水平照度不宜低于0.5Lx。</P>
<P>(3)安全出口标志灯宜安装在疏散出口和楼梯口里侧上方,距地高度不宜低于2m;</P>
<P>5.3.1.2 疏散标志灯的设置应符合下列要求:</P>
<P>(1)疏散通道及其交叉口、拐弯处、安全出口和楼梯间等处应设置疏散标志灯;</P>
<P>(2)疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上,不易安装的部位可安装在顶部,疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m。</P>
<P>这个规范是92年的,关于是否设置也讨论过,目前都是疏散出入口设置,但基于地下室疏散困难(一定不要等同地面上楼层疏散的思维),对于人防,疏散通道上的标志灯不大于10m(验收规范也有此要求),其它工程最好是15m附近</P>
发表于 2008-11-30 14:39:02 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

有些地方法规有非常明确的条文规定
     
发表于 2008-11-30 22:31:44 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-11-30 14:35:55</I>)的发言<BR>
<P>这个规范是92年的,关于是否设置也讨论过,目前都是疏散出入口设置,但基于地下室疏散困难(一定不要等同地面上楼层疏散的思维),对于人防,疏散通道上的标志灯不大于10m(验收规范也有此要求),其它工程最好是15m附近</P></DIV><BR>它应该不是GB(国标),好像是CECS<BR>
发表于 2008-12-1 09:13:18 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-11-30 10:10:13</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>关键是:消防中心,消防泵房等地的标识有利于在火灾发生时,消防队员迅速识别。火灾发生时烟雾弥漫,快速识别是非常重要的。<BR>
发表于 2008-12-1 15:12:16 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

贴个纸,挂个牌都行,干嘛非要装灯!
发表于 2008-12-1 19:53:27 | 显示全部楼层

回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?

<P>你知道火灾发生的时间就好了!火灾时你跑还嫌腿短。。。。。。谁还写纸条,谁还挂牌子!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则