账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8520|回复: 2

TN-S系统中,变压器低压侧电缆几芯的?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-13 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
     
发表于 2008-10-14 08:50:09 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统中,变压器低压侧电缆几芯的?

变压器出来的距离很短时(比如10米或20米以内),可以认为TN-S或TN-C-S区别不大
     
 楼主| 发表于 2008-10-14 11:43:10 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统中,变压器低压侧电缆几芯的?

<P>多谢鼻兄,但是GB图籍对这个很短的距离,就区分,才一墙之隔啊,接地装置安装那本图籍.</P>
<P>4芯电缆+PE?PE线选什么?5芯电缆?第5芯怎么接?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则