账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7169|回复: 4

关于总线制消防专用电话的电源线是否可以采用报警系统的DC24V?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-8 13:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>消防专用电话系统如果采用总线制的消防电话,</P>
<P>则需要为电话分机提供DC24V电源线(电话插孔不需要)</P>
<P>那么此电源线大家是单独敷设一根管子专为消防电话分机提供电源,还是直接用报警系统的DC24V电源线?</P>
<P>还是消防专用电话线同DC24V电源线同管敷设?</P>
<P><FONT color=#ff0033>注意:以上所说的非多线消防电话,而是总线制消防电话系统。</FONT></P>
发表于 2008-9-8 16:28:16 | 显示全部楼层

回复:关于总线制消防专用电话的电源线是否可以采用报警系统的DC24V?

分开敷设24V电源线,报警系统的电源线是联动控制的能源,不能与电话线合用。
     
 楼主| 发表于 2008-9-8 23:59:22 | 显示全部楼层

回复:关于总线制消防专用电话的电源线是否可以采用报警系统的DC24V?

<P>这块大家怎么做的?</P>
发表于 2008-9-9 04:04:21 | 显示全部楼层

回复:关于总线制消防专用电话的电源线是否可以采用报警系统的DC24V?

<P>从原理上讲,一个是自动报警系统的电源,一个是总线制电话系统的电源,很明显,你不能把两个不同的东西混起来。你看一下有关产品的系统图,厂家是如何做的。</P>
<P> 从安全的角度上讲,2个系统用一个24V,当一个系统短路了,影响另一个系统。也是不可取的。</P>
发表于 2008-9-9 09:08:04 | 显示全部楼层

回复:关于总线制消防专用电话的电源线是否可以采用报警系统的DC24V?

我还没有见过电话分机要用24V电源的,一般都是由消防中心的总线电话主机拉两对线到总线电话模块(两对线分别是电话音频线和电话总线),然后从电话模块中拉一对线到电话分机(此对线为电话音频线).
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则