[规范条文] [讨论]一条规范的执行

[复制链接]
     
发表于 2008-8-28 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。</P>
<P>这条规范大家怎么执行这个“室内靠近进线点便于操作维护的地方”</P>
<P>这个地方在哪?</P>
发表于 2008-8-29 10:33:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

入户箱,顺便装浪涌
     
发表于 2008-8-29 11:14:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

进线配电间内,总等电位联结必须在此处做
     
 楼主| 发表于 2008-8-29 18:56:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

如果入户箱或者进线配电间距离进线点(也就是电缆进入户内的那一点)很远呢,怎么处理?
     
发表于 2008-8-29 19:54:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-8-29 18:56:52</I>)的发言<BR>如果入户箱或者进线配电间距离进线点(也就是电缆进入户内的那一点)很远呢,怎么处理?</DIV>
<P><BR><BR>呵呵,冷斑也钻进牛角尖了?---------"室内靠近进线点便于操作维护的地方"</P>
<P>这个点总能找到的.[em4]</P>
     
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:06:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>哈哈哈,我给人钻了牛角尖了,我倒是要看看,这个牛角钻得钻不得。。。</P>
<P>大家都说说。。。。。。。</P>
     
发表于 2008-8-29 20:26:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>很多的规范条文也只是给出了一个大的原则或者说是框架,怎么执行还得看各人对规范的理解</P>
<P>比如新民规:24m以下的公共建筑要做火灾报警的条文,就的看自己的理解了,菜场是公共建筑吧,公共厕所是公共建筑吧</P>
<P>就当是灌水吧[em4][em4]</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-2 00:08:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-8-29 20:26:18</I>)的发言<BR>
<P>很多的规范条文也只是给出了一个大的原则或者说是框架,怎么执行还得看各人对规范的理解</P>
<P>比如新民规:24m以下的公共建筑要做火灾报警的条文,就的看自己的理解了,菜场是公共建筑吧,公共厕所是公共建筑吧</P>
<P>就当是灌水吧[em4][em4]</P></DIV>
<P><BR><BR>这条规范我是找着点了。。。。</P>
<P>我可不是灌水,这次。。。。</P>
     
发表于 2008-9-2 08:27:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

很远是多远?我认为至少不应跨越楼层
发表于 2008-9-2 09:23:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><STRONG>冷兄是不是没有注意到《新民规》对此规定已做了修订?新规范将原修订和明确为</STRONG><FONT color=#000000>7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;</FONT></FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>很巧,鄙人也曾遇到过这个问题,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>原设计在电源箱受电端设置隔离(具有隔离功能的断路器)</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0909f7>而<FONT>审图人坚持必须要在进楼处设置隔离,否则不予放行!</FONT></FONT></FONT></FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>如果冷兄遇到的是同样的情况,但愿不要给同样的图审意见,免得被人家笑话</FONT></STRONG></P>
     
发表于 2008-9-2 16:17:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>受电端在哪里?地下室进线后拉到十层设个进线箱也算受电端?总等电位联结怎么做的?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-2 19:51:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 16:17:43</I>)的发言<BR>
<P>受电端在哪里?地下室进线后拉到十层设个进线箱也算受电端?总等电位联结怎么做的?</P></DIV>
<P><BR><BR>在入户后十层做,可以吗?</P>
<P>阿斯说的规范我没有注意,明天看看。</P>
<P>我不主张进户一定隔离,可是这个东西在咱们这里就这么约定的,大家都约定这么执行这规范,你说我能怎么办?</P>
     
发表于 2008-9-3 09:03:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>我想在十层做是肯定说不通的</P>
发表于 2008-9-3 18:28:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 16:17:43</I>)的发言<BR>
<P>受电端在哪里?地下室进线后拉到十层设个进线箱也算受电端?总等电位联结怎么做的?</P></DIV>    <STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>比如10层的住宅,低压进线,如果电梯电源单独进的话&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</FONT></STRONG><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-9-3 23:09:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>哈哈哈,阿斯,按照我们这里的理解,你说的情况就要在首层进线处作个隔离。</P>