账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5279|回复: 2

请教:接地极的选用

[复制链接]
发表于 2008-7-9 23:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=5>在做接地时,有时候用基础钢筋,有时要用扁钢。。这与结构基础有关。具体哪几种结构基础采用何种接地极???</FONT></P>
<P><FONT size=5>请高手们总结一下啊[em10]</FONT></P>
     
发表于 2008-7-9 23:53:47 | 显示全部楼层

回复:请教:接地极的选用

<P>凡是有含钢量足够的基础,我认为都可以做自然接地装置。</P>
<P>独立基础、桩基础、筏基(格筏、板筏)、条基,很多都可以。</P>
<P>楼主问这个干什么?</P>
<P>还有什么,楼下补充。。。。。</P>
发表于 2008-8-20 21:23:12 | 显示全部楼层

回复:请教:接地极的选用

<P><FONT size=5>在做接地时,有时候用基础钢筋,有时要用扁钢。。这与结构基础有关。具体哪几种结构基础采用何种接地极???</FONT></P>
<P><FONT size=5>一般情况下,建筑物防雷接地都用自然接地体,也就是利用建筑物基础。当自然接地体的接地电阻值不能满足系统要求时,增加人工接地体,基础外引扁钢一般都是用来连接人工接地体的。当然,如果你想单独做接地系统的话,那就不仅仅是用扁钢的问题了,省钱的做法就是用角钢作垂直接地极,扁钢作水平接地极</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则