低压总进线采用隔离开关用3P还是4P?

  [复制链接]
     
发表于 2022-12-22 09:55:43 | 显示全部楼层
看 系统, 3P  设计省钱, 4p 安全可靠, 大家关注的点 环流及断零的分险利弊。
     
发表于 2022-12-22 11:28:48 | 显示全部楼层
merid 发表于 2022-12-22 09:55
看 系统, 3P  设计省钱, 4p 安全可靠, 大家关注的点 环流及断零的分险利弊。

这不是省不省钱的问题,这是要不要命的问题。生死事大,不能这样轻率。隔离开关断开所有“带电导体”,是明确要求的。什么叫“带电导体”,查下GB2900电工术语,就十分明白了。其中PEN线“按惯例”不归属于带电导体,但N线一定是。