账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 102291|回复: 152

[规范条文] [讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

  [复制链接]
发表于 2008-6-15 14:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>初学了一下,感觉总体上还行,当然也有不少不足之处,请大家谈谈</FONT> 。。</P>
<P>我的学习笔记<a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/edit/" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/edit/</A></P>
<P>欢迎探讨指导。。。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-10-18 11:54:56 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-6-15 14:47:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>先说说关于负荷分级的事:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.《新民规》将负荷分级表以附录的形式编排了;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.关于旅馆建筑,改用星级称谓来界定;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>3.医院类建筑用“二级”替换了原来的“县级”;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>4.对于生活水泵,将原来的“变频恒压”的定语去掉了,直接表达为</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>一类高层建筑的生活泵按一级负荷供电,二类高层建筑的生活泵按二级负荷供电</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>5.对于排污泵和普通客梯也一样,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>一类高层建筑的排污泵和普通客梯属于一级负荷,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>二类高层建筑的排污泵属于二级负荷</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>6.说明了当同一负荷在通用性负荷分级表与专项性负荷分级表中不一致时按高者执行;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0000ff>我认为这些方面都是进步,先说这几点,楼下接着说。。。<FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT>
发表于 2008-6-15 21:58:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>随大流的东西多了点,还是有一些规定不详细或者和其他规范有冲突。规范规定24m以下的公共建筑也做报警,不知道公共厕所算不算。。。。。</P>
     
发表于 2008-6-15 23:38:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>这个新民规还是行标?</P>
<P>我还以为变国标了。。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:17:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-6-15 21:58:34</I>)的发言<BR>
<P>随大流的东西多了点,还是有一些规定不详细或者和其他规范有冲突。规范规定24m以下的公共建筑也做报警,不知道公共厕所算不算。。。。。</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>如果有时间的话,请尽量说的详细具体一些,我想那要会更好一点</FONT><BR><BR>
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:59:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>7.第3.2.11条,三级负荷可按约定供电。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>条文稍显简单,三级负荷对供电虽无特殊要求,但应尽量使配电系统简单,配电级数适当。。。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>8.第12章关于接地的表述改为“接地形式”,而不再用“接地型式”的说法。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>9.第10.8.1条第11点:“。。。住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  比报批稿相关内容更明确具体,虽然条文说明未做说明,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  但我认为本条是对《住宅建筑规范》GB 50368—2005和</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)相关条文的明确化和具体化,使之不再有争议。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>10.第13.1.3条第2款第2点:“建筑高度不大于24m的单层及多层公共建筑应设火灾自动报警系统”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  表明所有公共建筑,不论其规模大小均应设置火灾自动报警系统!!这点有点过分!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  而且有这点要求后,第3、4点就成了多余的废话了。</P></FONT>
     
发表于 2008-6-16 12:01:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

学习中  ................
 楼主| 发表于 2008-6-16 13:43:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体 size=3><FONT color=#0000ff></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>11.第10.7.8条:“照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;。。。。。。”其条文说明为“每一单相回路不超过16A,25个灯具是现行规范的规定,已沿用多年不拟改动”。对此我个人理解是:条文用“光源数量”之目的在于与《照明标准》统一称谓,而条文解释则说明设计人员在设计过程中对于同一回路的多管荧光灯可以按灯具数量执行。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>12.第7.6节低压配电线路的保护<BR>   第7.7低压配电系统的电击防护</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>   第14章 安全技术防范系统</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>   其用词分别是“保护”“防护”“防范”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>   我是这么理解的:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>保护--偏重于防止配电线路等设备受到故障电能的损坏,即防电损物;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>防护--偏重于防止故障或正常电能对人的伤害,即防电损人;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>防范--偏重于防止人或财产受到非法损伤、伤害、破坏等,即防人损人和物</FONT></FONT>  </P></FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-6-16 15:37:21 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-6-16 14:56:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<FONT face=黑体 size=3></FONT><o:p><FONT face=黑体>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>13.第7.2.2条第3款第2点</FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3><FONT face=宋体>“</FONT>。。。树干式配电时,宜采用电缆T接端子或预分支电缆引至各层配电箱<FONT face=宋体>”</FONT>曾与《新民规》某制定人沟通,认为穿刺线夹经实际证明是存在问题的,虽然在条文及其说明中未明确提说穿刺线夹,但根据这条,设计人员应尽量不用之。</FONT></FONT></o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-6-18 17:38:15 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-16 21:14:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

7.1.4条,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。不论你是T接,预分支,穿刺
     
发表于 2008-6-16 21:18:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>而在7.6.8条中,当分支或被改变的线路同是符合下列规定时,在与电源线路的连接处,可不装设短路保护和过负荷保护</P>

<P>有点矛盾。。。。。。。。。。</P>
     
发表于 2008-6-16 21:21:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

7.4.3当沿敷设路径各部分的散热条件不相同时,电缆载流量应按最不利的部分选区。取消了5米一说。。。。
     
发表于 2008-6-16 21:22:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>对于第13.1.3条第2款第2点,本人大惑不解。。。。。。。。。</FONT>
发表于 2008-6-17 02:38:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

我们学规范,是学习规定还是技术?给人感觉,学习好规范并不一定管用哦?
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:16:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-17 2:38:26</I>)的发言<BR>我们学规范,是学习规定还是技术?给人感觉,学习好规范并不一定管用哦?</DIV>
<P><BR>      <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>学好规范是学好技术的基础。。。学好规范不一定学好技术,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>   但学不好规范一定学不好技术,要学会技术必须学好规范。。。</FONT><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则