账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6009|回复: 4

断路器的保护

[复制链接]
发表于 2008-6-6 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家都知道断路器的作用,当用做保护电缆线路时,大家是不是要计算保护范围?举个例子:一变压器假设是400kVA,出口侧的出线柜(假设母线为6*60,6米)断路器为400A,瞬动10In,电缆为185平方,那么这个断路器在多长的距离内能有效的保护电缆?
     
发表于 2008-6-6 14:40:11 | 显示全部楼层

回复:断路器的保护

<DIV>
<P align=center>第四章 配电线路的保护</P>
<P align=center>第一节 一般规范</P></DIV>
<P>第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。</P>
<P><STRONG>吹雪所说的</STRONG>断路器在多长的距离内能有效的保护电缆,就要算一下你前端的断路器能否实现这三种保护。一般过载保护没什么问题的,只要大于线路的载流量就可以,你所讲的例子,没有单独配置接地故障保护,就要算一算最小运行方式下线路末端的最小短路电流了,只要你的最小短路电流大于1.3倍的瞬时保护的整定值,线路就在你的保护范围内。如果单独配置接地故障保护 ,只需要满足两相短路电流大于1.3倍的瞬时保护的整定值就可以。</P>
     
发表于 2008-6-6 14:42:08 | 显示全部楼层

回复:断路器的保护

另外,400A的断路器能否大于的185电缆的载流量,吹雪兄要在核实下,手头没资料。。。。。。。。
     
发表于 2008-6-6 15:12:17 | 显示全部楼层

回复:断路器的保护

和动作灵敏度有关吧.
     
发表于 2008-6-7 00:05:27 | 显示全部楼层

回复:断路器的保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-6 15:12:17</I>)的发言<BR>和动作灵敏度有关吧.</DIV>
<P><BR><BR>“那么这个断路器在多长的距离内能有效的保护电缆?”</P>
<P>如龙王所说,作个灵敏度校核是不是可以了?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则