账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8185|回复: 9

[求助]浪涌要不要保护电器

[复制链接]
     
发表于 2008-6-2 22:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>浪涌要不要加保护电器?加什么保护电器?怎么加保护电器?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-6-2 23:14:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

也算是一种“用电器”,设置保护
     
发表于 2008-6-3 12:30:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<P>1、GB50343明确规定,电源线路电涌保护器需要设置后备过电流保护。</P>
<P>2、至于,过电流保护器的选择,需要厂方测试后确定,一般由厂方推荐选用,推荐采用SPD内置的、专用的熔断器。3、过电流保护器在SPD的分支回路,SPD上口侧设置,同时,要注意与电源系统过电流保护器的选择、配合。存在电源系统可靠性、保护可靠性和电源系统与电涌保护均可靠等几种接法。</P>
发表于 2008-6-3 12:44:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<P>当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装保护电器。<BR>每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器</P>
<P> </P>
<P>冷版是要表达这个意思吗?</P>
     
发表于 2008-6-3 13:19:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-6-3 12:44:16</I>)的发言<BR>
<P>当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装保护电器。<BR>每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器</P>
<p>
<P>冷版是要表达这个意思吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>“当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装保护电器。”一般来说,这是后备过电流保护的功能。也可以用来切断开关型SPD的工频续流。</P>
<P>“每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器”--这是SPD内置脱离器的功能,特别是对MOV元件的SPD。</P>
<P>两者共同着SPD本体的保护和保障电源系统正常运行。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-3 19:10:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<P>我有问题要解决,所以问了这个问题:</P>
<P>这个保护电器用什么?</P>
发表于 2008-6-3 20:30:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-3 19:10:35</I>)的发言<BR>
<P>我有问题要解决,所以问了这个问题:</P>
<P>这个保护电器用什么?</P></DIV><BR><BR>断路器和熔断器,其它好像没什么了
     
发表于 2008-6-3 23:00:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

肯定要的,作为短路的后备保护.熔断器优于断路器.
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 00:37:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<P>谈谈微型断路器,这个微型断路器的分断能力,4.5~15KA,能够承受雷电流吗?</P>
<P>难道用塑壳?</P>
发表于 2008-6-4 10:10:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌要不要保护电器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 0:37:59</I>)的发言<BR>
<P>谈谈微型断路器,这个微型断路器的分断能力,4.5~15KA,能够承受雷电流吗?</P>
<P>难道用塑壳?</P></DIV><BR><BR>此断路器由厂家根据自家特性给出推荐性设置要求,不是设计可以做到的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则