急!急!急!急!变压器选型

[复制链接]
发表于 2008-5-27 19:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 19:49:35 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>我说两句:</P>
<P>1、估计是住宅小区了;</P>
<P>2、小区变压器不宜大于630。</P>
<P>3、负荷率自己可以求出来。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-28 00:03:46 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>实验加办公楼的联合体?你的计算负荷准确吗?</P>
<P>按照这个值,得到的视在功率好像不止2000了,你再算算吧。</P>
<P>我算的数据和你不一样。</P>
发表于 2008-5-28 11:24:51 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>按照你提供的资料,Pj=1680KW,选2台1000的变压器理论上可以供这么大的负荷,但是变压器的负载率比较大。</P>
发表于 2008-5-28 15:09:14 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 11:24:51</I>)的发言<BR>
<P>按照你提供的资料,Pj=1680KW,选2台1000的变压器理论上可以供这么大的负荷,但是变压器的负载率比较大。</P></DIV><BR><BR>同意,另外,可以考虑根据实际情况提出其它方案:比如大型实验设备设专用变压器,等其它更好的供电方案,笼统设两台变压器是笼统做法,不知道是不是确实适合楼主的项目需求。
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:03:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:08:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-29 00:30:51 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>1、设备容量Pe=3360KW,计算负荷Pj=1680KW如何选择变压器?</P>
<P>你的需要系数、同时系数一起是0.5?我觉得住宅才这么低吧?</P>
<P>办公楼我取0.8,同时系数我取0.85,整个系数就是0.68,结果Pj=2285KW</P>
<P>2、功率因数我取0.9,功率转换成容量:Sj=2539KVA,选两台1600变压器。</P>
<P>负荷率:2539/3200=79.3%.</P>
<P>我这么算,同意吗?</P>
发表于 2008-5-29 00:40:35 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>我都是按负荷率为100%选,考虑实际都比计算的小,另考虑了变压器过载能力</P>
发表于 2008-5-29 00:53:56 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

还不是教业主给逼的,否则就用设计费抵增容费。
 楼主| 发表于 2008-5-29 07:06:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-29 10:13:06 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 0:30:51</I>)的发言<BR>
<P>我这么算,同意吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>此处取同时系数合理,但统一取需要系数未免……</P>
<P>把平时不用的消防负荷统计排除。</P>
<P>1000kVA的变压器用2000A的封闭母线够了吧</P>
<P>另,前面您说住宅不适合取630kVA以上变压器,不知是何处有这个提法?抑或是为了提高设备经济运行率?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-5-29 10:28:20 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-29 23:01:02 | 显示全部楼层

回复:急!急!急!急!变压器选型

<P>“另,前面您说住宅不适合取630kVA以上变压器,不知是何处有这个提法?抑或是为了提高设备经济运行率?”</P>
<P>规范有要求,民规和10KV变电所规范吧,我记不清楚了,你去看看。</P>
<P>还有,我们这的供电部门给住宅小区的箱变也是不超过630的,800的要局长批,800以上不做。</P>
<P>630的箱变可以与建筑物贴临安装,没有防火间距要求,630以上就不同了,这个可以看看建规。</P>
<P>以上几点,武夫,你赞同吗?</P>