账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14897|回复: 20

[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

[复制链接]
发表于 2008-5-10 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,带不带过载和短路保护?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-5-10 17:35:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

CB级的带。
发表于 2008-5-10 20:29:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

那双电源转换开关需不需要带保护呢?
发表于 2008-5-11 07:39:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">11.PC级的ATSE前是否要再加断路器?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">答:我们这种ATSE是属于PC级,是不带短路保护的,至于PC级的ATSE是否要加短路保护,目前没有定论,没有任何规范规定PC级ATSE一定要加短路保护,凡是规范中没有禁止的,就是允许的,目前电气设计师在设计的时候,也是有的在PC级ATSE前加短路保护,有的不加,没有一个严格的定论,但依我们搞电气设计工程师的经验,PC级ATSE前不再加短路保护也是可以的,因为ATSE的作用是为了可靠的切换电源,并不是为了在此处进行短路保护,ATSE处的短路可以靠两路馈出电缆馈出端的出线断路器来保护,所以我们认为PC级ATSE前不必再加短路保护。但我认为如果条件允许,而且柜内空间比较宽余,在我们这种ATSE上端(接触器主触点上端)加一组熔断器比较好,这里加熔断器的目的不仅仅是为了短路保护,更主要的目的是为了隔离,因为熔断器是隔离电器,拿掉熔断器后,是一个明显可视的断点,符合ATSE的隔离要求,而且熔断器价格低,经济实用,所以我推荐大家用熔断器而不用断路器。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">有人认为现在拿熔断器做ATSE隔离的比较少,PC级ATSE上端应该用断路器来做ATSE的隔离,我们认为各种方案都是有利有弊的,要全面衡量,用熔断器做ATSE的隔离的利大于弊: </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">用熔断器做ATSE的隔离的优点主要有三条:1).价格便宜,2).是真正的隔离,安全性高,3).分断能力大,既有短路保护又有隔离的作用。缺点主要有一条:操作起来不太方便,要停电检修时,先要到熔断器上端断路器处断开断路器后才能拔下熔断器,所以操作起来不太方便,但因为这样的操作并不是经常发生,和优点相比,这样偶尔的不便,也是值得的。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">用断路器做ATSE的隔离的优点主要有1条:操作比较方便,缺点主要有2条:1).价格要较熔断器高很多,2).不具有明显可视的断点,隔离的安全性不如熔断器。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">详情请访问:<a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>
     
发表于 2008-5-11 10:26:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

哈哈哈,幸好,我们这里有个双电源切换开关的专家。。。
     
发表于 2008-5-11 11:07:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

不同意那个专家的“熔断器隔离性好,断路器不具备隔离性”的言论。
发表于 2008-5-11 11:30:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 11:07:00</I>)的发言<BR>不同意那个专家的“熔断器隔离性好,断路器不具备隔离性”的言论。</DIV><BR><BR>个人认为:我们得承认,熔断器的确有隔离功能,并且是可见断开点的。至于断路器是否具备隔离性,应该是是有隔离性。但是隔离的电气距离和状况我们用眼睛是不可直观看见的。
     
发表于 2008-5-11 11:52:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>仙人掌</b> 在(<i>2008-5-11 11:30:42</i>)的发言<br><br><br>个人认为:我们得承认,熔断器的确有隔离功能,并且是可见断开点的。至于断路器是否具备隔离性,应该是是有隔离性。但是隔离的电气距离和状况我们用眼睛是不可直观看见的。</div><br><br>电气行业本来就是个飞速发展的行业,97年修订的国家标准GB 16895.4-1997《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备》中就明确了断路器的隔离功能,01年修订的GB 14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 第2部分 低压断路器》也明确了这一问题,可到现在,我们还在讨论断路器的隔离问题,还在质疑这一技术,我不知道是我们保守还是我们落后了。<br>
     
发表于 2008-5-11 17:27:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 11:07:00</I>)的发言<BR>不同意那个专家的“熔断器隔离性好,断路器不具备隔离性”的言论。</DIV>
<P><BR><BR>这里有个惯性思维:在评价断路器的隔离作用时,就算是厂家,也是用熔断器来和断路器做比较的。</P>
<P>大家都认为,熔断器的限流能力,强于断路器,这个行家赞同否?</P>
     
发表于 2008-5-11 17:34:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 11:52:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B> 在(<I>2008-5-11 11:30:42</I>)的发言<BR><BR><BR>个人认为:我们得承认,熔断器的确有隔离功能,并且是可见断开点的。至于断路器是否具备隔离性,应该是是有隔离性。但是隔离的电气距离和状况我们用眼睛是不可直观看见的。</DIV><BR><BR>电气行业本来就是个飞速发展的行业,97年修订的国家标准GB 16895.4-1997《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备》中就明确了断路器的隔离功能,01年修订的GB 14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 第2部分 低压断路器》也明确了这一问题,可到现在,我们还在讨论断路器的隔离问题,还在质疑这一技术,我不知道是我们保守还是我们落后了。<BR></DIV>
<P><BR><BR>老贾,这个思维推广一下吧,大家对你说的两个规范都不是很了解。</P>
<P>施耐德和ABB厂家和我介绍设备的时候说:我们的断路器全系列具备隔离功能,很多厂家不敢和你说这话。</P>
<P>这让我觉得隔离功能似乎是他们的特点。</P>
<P>老贾,按照上述规范,断路器都应该具备隔离功能,不具备的属不合格产品,是这么理解吗?</P>
     
发表于 2008-5-11 18:16:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<P>据了解,国外企业断路器大多有隔离功能,因为他们直接采用IEC标准,甚至有些企业就是产品标准的编制参与者,而国内IEC标准转化为GB还需要花时间,因此----- 不过有些国内企业的断路器也具有隔离功能了,别问我是哪个企业,我不做广告宣传的。</P>
<P>没有隔离功能的断路器应该还是属于合格产品的,这是个人观点,未必准确,仅供参考。</P>
发表于 2008-5-11 18:51:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-12 15:23:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<P>按照某些ATSE专家的观点:</P>
<P>1、PC级ATSE具有最大优势:接触器式应予以淘汰;CB级的可靠性不及PC级;PC级比电动负荷转换开关优越。</P>
<P>2、PC级ATSE需要另配短路保护器和隔离电器(但可否由线路上端的断路器兼任,未明确)。</P>
<P>3、PC级、接触器式或CB级,受GB/T14048.11限制;电动负荷转换开关受GB/T14048.03限制。有专家只认同前者。</P>
<P>我本人的观点是:</P>
<P>1、单就ATSE本身而言,其唯一功能就是要安全、可靠、简单地完成电源转换,其他附加的东西越少越好。</P>
<P>2、若要求PC级ATSE另配短路保护器和隔离电器,则当其前端线路上的断路器具备隔离功能、且在可视(对于ATSE而言)距离之内时,应可充当短路保护及隔离功能,即ATSE无须另设断路器。</P>
<P>3、转换时间要求极短的(如军工、航空、航天、通信、银行等特殊场合)只能采用PC,稍长的则PC和CB皆可。</P>
<P>4、当接触器技术提高之后,接触器式ATSE照样可用。</P>
<P>5、国家对于ATSE制造标准应予以统一,不要互相攻讧,不要窝里斗。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-5-12 15:42:57 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-12 15:28:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<P>GB/T14048.11还提到了二点:</P>
<P>1、短路保护电器可以和ATSE合为一体,也可单设。</P>
<P>2、应急照明ATSE不受该GB制约。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-5-12 15:29:41 编辑过」</div>
发表于 2008-5-12 16:05:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]双电源自动转换开关带不带保护?

<P>请问,在双电源切换开关后面是否需要装设断路器?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则