回复:TT和TN保护的区别
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 13:56:26</I>)的发言<BR><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>qianzy</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 22:08:23</I>)的发言<BR>
<P>bsdi 你在50V问题上真正掉进诚版的误区了,无论设计还是理论,都没有要求故障时设备外壳故障电压小于50V,保证小于50V是不可能的和不安全的。所以只是以50V电压针对故障点接地电阻计算出保护动作电流Ia,而不考虑Id的大小。这也是TT和TN保护的区别所在。</P></DIV>
<P>第4.4.5条 总等电位联结固然能大大降低接触电压,如果建筑物离电源较远,建筑物内线路过长,则过电流保护动作时间和接触电压都可能超过规定的限值。</P>
<P>这时应在局部范围内作辅助等电位联结,图4。4.5—1为其中一例。图中双手承受的接触电压Uc为电气设备M与暖气片Ra之间的电位差;其值为a-b-c段PE线上的故障电流Id产生的电压降,<FONT color=#ff3300>由于此段线路较长,电压降超过50V,</FONT>但因离电源远,故障电流不能使过电流保护电器在5s内切断故障。为保证人身安全应如图虚线所示作辅助等电位联结。这时接触电压降低为a-b段PE线的电压降,其值小于安全电压限值50V。</P>
<P>实际上,由于辅助等电位联结后故障电流的分流使Ra电位升高,接触电压将更降低。</P>
<P>也可将图中的Ra与M直接连接,如图4.4.5—2虚线所示,这时人体承受的接触电压仅 ,为故障电流的分流在R与M间等电位联接线d一e上产生的电压降,显然此值将小于50V。</P>
<P>图中Bm和BL分别为总等电位联结和辅助等电位联结端子板。</P>
<P>上例说明辅助等电位的目的在于使接触电压降低至安全电压限值50V以下,而不是缩短保护电器动作时间。</P>
<P>为<FONT color=#f73809>使接触电压不超过50V,应使:</FONT></P><FONT color=#f73809>
<P><FONT color=#000000>第4.4.3条 按防电击保护的分级电气设备共分0、I、Ⅱ、Ⅲ四类,详见《电气安全名词术语》(GB4776—84)第3.3.2~3.3.5条规定。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>人体受电击时安全电压限值UL为50V系根据国际电工委员会标准IEC479—1的规定</FONT>。<FONT color=#f73809>正常环境下当接触电压不超过50V时,人体可接触此电压而不受伤害。</FONT></P></FONT><BR></DIV>
<P>似乎都有道理.</P>
<P>qianzy的侧重点是接地故障保护电器动作,切断故障回路(如果保护电器足够可靠,应该是很保险的,便于管理和控制的);</P>
<P>诚班的侧重点是人体接触接地故障金属外壳时,人体所承受的故障电压要为安全电压,这样即使是保护电器失灵的情况下也不至于发生电击事故.</P>
<P>我认为,诚班的做法和qianzy的做法是相辅相成的,不存在矛盾.<BR><BR></P> |
|