账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10691|回复: 12

[求助]关于配电屏电源总柜开关?

[复制链接]
发表于 2008-4-3 21:57:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

5.6楼就不能直截了当地说吗,愁死我啊[em13]
     
发表于 2008-4-4 17:11:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-11 00:00:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

<P>谁具体说说</P>
     
发表于 2008-4-11 00:30:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

<P>楼上的,要是老诚不愿在这里说,我说几句:</P>
<P>1、首先,我没有这个观点,说只用框架不用塑壳。</P>
<P>2、你去看看断路器样本,有5个与电流有关的参数,选择变压器出口断路器的时候,要根据出口短路电流分别校核断路器的这5个参数。</P>
<P>我认为最大的关系就是这个了,民用建筑,变压器能有多大?</P>
<P>3、至于龙王说的A类B类,也就是选择性和非选择性,这个也就是整定时候,一些参数取值不一样而已。</P>
<P>我不认为这很关键。</P>
<P>所以我不认为塑壳不可以用在变压器出口。</P>
<P>不知道我这么说,龙王和老诚有什么不同意见?有意见就说,别叫我去看书了。</P>
     
发表于 2008-4-11 20:47:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

为了保证上下级开关间的选择性,主开关的短路保护最好用短延时。其实电子式的塑壳就有这种3段保护的。所以塑壳是完全可以的
 楼主| 发表于 2008-4-3 00:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
都说配电屏电源总柜的开关只能用框架式的?为什么?不能用塑壳的.?<BR> 200843105952.jpg <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-3 13:15:49 编辑过」</div>
发表于 2008-4-3 08:28:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-3 09:42:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

诚版的群是?可以参加吗?
发表于 2008-4-3 14:18:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

这个问题是塑壳断路器在分断能力、保护等方面没有框架断路器功能全面。  也有小的变压器,如80KVA、100KVA的变压器用塑壳断路器保护。
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:49:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-4-3 14:18:48</I>)的发言<BR>这个问题是塑壳断路器在分断能力、保护等方面没有框架断路器功能全面。  也有小的变压器,如80KVA、100KVA的变压器用塑壳断路器保护。</DIV><BR>可以详细说说吗?
发表于 2008-4-3 15:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-3 15:59:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

看看相关资料看看什么是A类断路器,什么是B类断路器,保护的配置等等,不单单是分断能力的问题。
发表于 2008-4-3 18:00:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于配电屏电源总柜开关?

<DIV class=quote twffan="done">以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-3 15:10:00</I>)的发言<BR>如果真的不会,就用一颗平静的心去钻研吧。不是什么大学问。</DIV><BR>什么时间做专题?等待<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则