账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8334|回复: 4

关于电梯的保护开关和导线的选择问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-2-26 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在《工业与民用配电设计手册》(第三版)中,有选择电梯的保护开关和导线的表格。举个例子:某型号电梯,计算电流是46点多,保护开关整定电流是53点多(为何是不是整数,我不清楚),但我想保护开关应该选63A的吧。</P>
<P>我的问题是:这个63A指的是安装在机房配电箱中的开关规格,还是安装在电梯控制柜中的主开关的规格?</P>
<P>机房配电箱中的开关应该比电梯控制柜中的主开关大一级吧?如果是,这个问题就涉及到从总电源箱到机房间配电箱一系列开关和导线的选择。</P>
<P>对这个电梯(消防电梯),我这样配电怎么样:</P>
<P>机房间配电箱总开关是双电源转换开关(PC级,不考虑其过负荷保护级别),引至电梯控制柜的回路选63A的开关。一层总电源箱引至机房间配电箱的回路选80A的开关,其回路导线规格为ZR-BV-3*25+2*16。</P>
<P>请大家指正,谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-2-26 15:14:52 编辑过」</div>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-2-26 15:55:41 | 显示全部楼层

回复:关于电梯的保护开关和导线的选择问题?

我觉得要用NH电缆!~
发表于 2008-2-26 16:25:23 | 显示全部楼层

回复:关于电梯的保护开关和导线的选择问题?

<P>如果是个普通电梯,应该没问题。</P>
<P>可你这是个消防电梯,除了满足配电采用双电源末端切换、配线采用耐火配线、线路保护和选择性要求外,还应注意保护电器在过载时不应动作于断电,应动作于信号。</P>
<P>建议采用耐火导线,并考虑导线的敷设环境条件带来的载流量折减系数后选择保护电器和导线截面,并宜将导线截面放大一级。开关采用不带过载保护的塑壳开关,并设置过载动作于信号的热继电器元件。</P>
<P>就知道这么多。楼下的补充更正。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-26 17:14:30 | 显示全部楼层

回复:关于电梯的保护开关和导线的选择问题?

<P>谢谢两位的回复!</P>
<P>两位都提到要我用NH配线,这应该要有前提吧?我记得一类高层建筑的消防负荷才要求用NH配线,而这个工程是二类高层建筑。</P>
<P>楼上提到设置过载动作于信号的热继电器元件,我想电梯控制柜里应该有过载保护吧,还要额外再加热继电器吗?</P>
<P>还望继续指教!</P>
     
发表于 2008-2-26 20:39:56 | 显示全部楼层

回复:关于电梯的保护开关和导线的选择问题?

<P>我这么看的:</P>
<P>1、电梯控制柜里的过载保护,是针对电动机的。</P>
<P>电梯过载后不能运行是不是就这个保护的作用?</P>
<P>2、2楼说的过载保护,是针对线路的。</P>
<P>3、我认为消防梯的线路不设跳闸的过载保护,线路上做热继电器做过载报警。</P>
<P>4、基于消防梯线路不设过载保护,相关线路上保护电器的上下级配合与线路的匹配问题就不存在了。</P>
<P>不知道楼主觉得怎么样?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则