账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14665|回复: 23

[讨论]看不看地质报告?

[复制链接]
     
发表于 2008-1-27 23:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家做设计,要不要看地质报告的?地质报告的什么内容和我们电气有关?
发表于 2008-1-28 10:32:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>没看过[em20]</P>
<P>地质报告上有土壤电阻率吗?</P>
发表于 2008-1-29 14:21:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>我也没看过,都不知道那东东长啥样[em20]</P>
<P>主要是结构专业要的</P>
发表于 2008-1-29 14:35:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>我更没有看过,冷兄赐教</P>
发表于 2008-1-29 14:37:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>要看</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>特别要了解冻土层深度</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其他楼下补充</FONT></P>
发表于 2008-1-29 15:05:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>大冰 我也没看过</P>
发表于 2008-1-30 17:50:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

[em13]我想看 上次问了没有 叫我估计一下
     
 楼主| 发表于 2008-1-30 18:18:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 14:37:26</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>要看</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>特别要了解冻土层深度</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其他楼下补充</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>为什么要了解冻土深度?</P>
<P>给个解释啊。</P>
     
发表于 2008-2-1 08:29:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

电缆必须埋设在冻土层下,以免冻伤。
     
发表于 2008-2-1 08:42:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>龙王说的对</P>
<P>GB50217-94</P>
<P>5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。</P>
发表于 2008-2-1 09:00:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 8:42:29</I>)的发言<BR>
<P>龙王说的对</P>
<P>GB50217-94</P>
<P>5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。</P></DIV><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>    谢谢<FONT color=#000000><STRONG>gdx8785</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#0000ff>替我把依据写出来</FONT></STRONG></FONT><BR>
发表于 2008-2-1 09:03:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=宋体>电力工程电缆设计规范</FONT></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB50217-94<o:p></o:p></P>
     
发表于 2008-2-1 09:51:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

实际在北方,直埋电缆想埋在冻土层以下,很多时候是不现实的,只能靠采取其他措施了……
     
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:35:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<P>以上的,是一个方面,电缆的埋设需要。</P>
<P>还有没有别的方面?</P>
<P>楼下继续从别的角度聊聊。</P>
发表于 2008-2-1 13:47:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]看不看地质报告?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 9:51:52</I>)的发言<BR>实际在北方,直埋电缆想埋在冻土层以下,很多时候是不现实的,只能靠采取其他措施了……</DIV><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>   为什么不现实呢?请行家具体点说说</FONT></STRONG>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则