账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 363|回复: 9

[求助] 消防泵房配电柜问题

[复制链接]
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,消防泵房内的消防泵配电柜原设计是用母排整体连接,但是甲方买成进出线柜全部分开的也没有母排连接,现在甲方要求计算从进线柜与出线柜连接的电缆大小,这种怎么计算,有遇到这种情况的吗?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
根据电流大小估算一下电缆截面把,留点富裕就行
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
母排连接最大的问题是没法做到IP55,还有不许做成上进上出,全部要做成下进下出。被验收的提了
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
用电缆替代母排,实际是链接。对消防泵这种一级负荷,链接不合适。
     
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-1 14:16
根据电流大小估算一下电缆截面把,留点富裕就行

树总,改成电缆的情况,接线方式是做成T接形式的可以吗
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
如果甲方订的柜子,不是每只都是双切进线,电缆替代方案不可行。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这应该不是甲方的问题也不是设计的问题,可能是盘厂,最近也遇到做消防柜的随意改柜子的情况
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
Chousicong 发表于 2025-9-2 10:23
树总,改成电缆的情况,接线方式是做成T接形式的可以吗

做成放射式的
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层

赞同,不适合T接方式。也提个建议,设计不要搞成母排整体连接方式,你这样设计本身没有问题,但现场施工时很难实现,因为设备控制箱都是厂家与水泵成套供应的,几乎都是分开的。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-3 17:21
赞同,不适合T接方式。也提个建议,设计不要搞成母排整体连接方式,你这样设计本身没有问题,但现场施工 ...

      社会发展未必带来技术进步。我早年做过两个MCC,就是所谓的马达控制中心,GCK和MNS柜,用于水泵房和空调水泵房,母线整体连通完全没问题。那时生活水泵与消防水泵可以不分开,泵很多,造价并不增加多少,就是画二次图费工夫。后来就都不行了,只能用动力柜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则