树欲静而风不止 发表于 2025-8-28 11:31 本身丙类库房就要设置了,何况还是干式喷淋
890214 发表于 2025-8-28 11:40 本身丙类库房就要设置了 按GB55037-2022--8.3.1-14,不是高层的丙类仓库才需要设的吗?
lylvice 发表于 2025-8-28 11:09 看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了 ...
树欲静而风不止 发表于 2025-8-28 14:05 按GB50016第8.4.1第2条(那个答疑时说,就是丙类)
songxia_123 发表于 2025-9-4 18:05 树总,GB50016第8.4.1第1条中有“等”...厂房,“等”按丙类厂房来算。GB50016第8.4.1第2条中没有“等”. ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2025-9-5 10:37 是的,编者在各地宣贯时说了
890214 发表于 2025-9-5 12:17 丙类仓库若设了火灾自动报警,建设方认为是超标设计,要设计根据怎么办?规范确实没有啊?编者的宣贯有法 ...