贾行家 发表于 2025-3-31 12:14 能做到,但是代价太大,看值不值得做了……
消防应急照明专题帖子汇总
不代表 发表于 2025-3-31 13:50 就如3楼所说,好多消防泵房的柜子就是做成这样的,等级是IP55,代价真的很大吗 ...
贾行家 发表于 2025-4-1 10:26 消防泵房的柜子,如果组柜还要求IP55,那只能靠母线转电缆之后柜间互连。如果采用母线贯通连接还要求IP55 ...