账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3364|回复: 7

[求助] 建筑敞开式外走廊做不做应急照明疏散指示?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-10 11:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是一个综合体建筑,有商铺,有酒店,有宴会厅,每一层都有开敞式的外廊在建筑物一周,如果做的话,是互相疏散还是只能从连廊到建筑物内疏散

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-10 13:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 waaanaga 于 2024-7-11 09:03 编辑

附图最好。咨询建筑是否是疏散通道。
     
发表于 2024-7-10 13:42:01 | 显示全部楼层
疏散路径问建筑
     
发表于 2024-7-10 19:57:25 | 显示全部楼层
按我的理解超过25米左右,有很多条走道就做,一点点楼梯间随便带一下就行了
     
发表于 2024-7-11 09:06:24 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过,敞开式外廊建筑说不计入防火分区面积,外廊为安全区域,建筑也是糊涂蛋,问他们这种外廊怎么疏散都说不明白,最后我都给画上了
     
 楼主| 发表于 2024-7-11 12:55:35 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-7-11 09:06
这种情况我遇到过,敞开式外廊建筑说不计入防火分区面积,外廊为安全区域,建筑也是糊涂蛋,问他们这种外廊 ...

我也是这么认为的,建筑也是不知道,所以有点不行白,我理解这东西就跟楼顶是的在往连廊去的那个门口做个应急照明和疏散指示直接疏散出去就行了, 还是外廊做应急照明和疏散指示往室内疏散
     
 楼主| 发表于 2024-7-11 12:57:29 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-7-11 09:06
这种情况我遇到过,敞开式外廊建筑说不计入防火分区面积,外廊为安全区域,建筑也是糊涂蛋,问他们这种外廊 ...

为了保险我也给画上了,但是这种情况是往哪疏散呢,连廊到室内还是室内到连廊还是两边相互疏散的呢
     
发表于 2024-7-12 09:29:30 | 显示全部楼层
碰到过 外面连廊 没有顶的,应急灯,做起来真头痛。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则