发表于 2007-11-13 10:52:48
|
显示全部楼层
回复:关于SPD保护整定值
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>chshchy</b> 在(<i>2007-11-13 10:28:20</i>)的发言<br><p>各极数的SPD的不同幅值下,SPD的保护器(断路器或熔断器)是如何整定的呢?</p><p>有些样本上有,但是,厂家的东西,不能完全相信呀。</p><p>请问各位高手平时有什么经验值吗?</p><p>谢谢!</p></div><br>因为SPD前的保护电器(断路器或熔断器)即要保证SPD被击穿短路时可靠动作,又要保证其不因雷电而分断;所以这个没法靠计算来得出,只能靠试验的方法了……厂家的东西不能完全相信,但现在除了样本上的,还真没什么可相信的……<br> |
|