账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13573|回复: 18

[求助]室外管沟

[复制链接]
     
发表于 2007-11-12 23:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>大家说说:</P>
<P>工业厂区室外管沟,下列管线能不能都在一个沟内?</P>
<P>问:哪些行,哪些不行,需要满足什么间距要求?给个依据。</P>
<P>1、高压电缆(10~110KV);</P>
<P>2、低压电缆(1KV以下);</P>
<P>3、弱电管线(电话、电视);</P>
<P>4、给水管;</P>
<P>5、排水管;</P>
<P>6、污水管;</P>
<P>7、煤气管;</P>
     
发表于 2007-11-13 12:20:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P align=center>中华人民共和国国家标准</P>
<P align=center><FONT size=5>电力工程电缆设计规范</FONT></P>
<P align=center>Code for design of cables of electric work</P>
<P align=center>GB 50217-94</P>
     
发表于 2007-11-13 12:21:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。</P>
<P>5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施:</P>
<P>(1)与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。</P>
<P>(2)敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。</P>
<P>(3)沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。</P>
<P>5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。</P>
发表于 2007-11-13 13:17:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>冰爷的这个问题可以去参考水专业的室外管网相关规范。里面很详细。</P>
<P>我以前在规划院的时候,还做过一次。不过现在都忘了,嘿嘿。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-13 21:12:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

楼上两位的意思都是可以共沟敷设了?
     
发表于 2007-11-14 08:30:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

供沟不好。安全间距不能满足。
发表于 2007-11-14 10:23:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>撒?共沟的话,电气所有的线路都可以共沟,不过由于间距要求等,实际上操作就不好满足了。给水、排水、雨污水肯定不能和电缆共沟呀!</P>
<P>如果要共沟的话,建议只将高压和低压线路共沟,分别敷设在沟的两边支架上。由于室外管网弱电和强电是分属不同部门管理,电信、广电和供电局等部门,因此弱电电缆要单独敷设。这个涉及到沟的归属问题,以后要扯皮的。没办法,国情。</P>
<P>还是那句话,建议冰爷去看看室外管网相关规范。好象有两本,内容都差不多,有一本要详细点,两本都可以参考。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-14 12:53:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 8:30:42</I>)的发言<BR>供沟不好。安全间距不能满足。</DIV><BR><BR>晕!要是能满足安全间距呢?
     
 楼主| 发表于 2007-11-14 12:54:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 10:23:26</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>板爷,给个规范号和名称。</P>
<P>还有,为什么不能共沟,给个依据。</P>
<P>你所说的沟的归属是一个问题,我想知道有没有国家规范。</P>
发表于 2007-11-14 16:40:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>都说了呀,共沟技术上来讲是完全可以做到的呀。反正以前在规划院做市政的时候,都很讲究尽量不在同一沟里,归属性问题是确实存在的。不过你讲的厂区内部,就不太清楚了,还是要看外线的财产归属性质来定。</P>
<P>规范的话 室外给排水设计规范 和 市政道路设计规范里面都应该有。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-14 18:13:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>哦,板爷的意思我明白了。</P>
<P>有什么规范说不允许共沟的没?</P>
     
发表于 2007-11-22 21:25:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

好象没有,煤气管不能和电缆共沟,热力管道采取隔热措施后可以,只是各种管道之间的垂直净距,水平净距不易满足,给水DN200以上要和污水水平距离1.5米,和电缆水平距离1.0米等等。雨污检查井等无法在管沟上做。还不如只把强弱电共沟,挖机工作量相反只怕还小些。
     
 楼主| 发表于 2007-11-23 00:57:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>楼上的话很有道理。</P>
<P>欢迎常来。</P>
发表于 2007-12-13 23:53:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>你的这一问题到让我想起了点什么。。。。悬!!![em121][em121][em121]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:52:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]室外管沟

<P>仙人掌,我等你答话啊。</P>
<P>悬什么,什么悬?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则