账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3888|回复: 1

[规范条文] GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范6.2.6疑问

  [复制链接]
     
发表于 2024-4-18 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原文:
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:
3 明敷的导管、电缆桥架,应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。
条文解释:
3 为了保证布线系统安全,明敷的保护导管或电缆桥架的燃烧性能指标不能低于难燃B1级,且毒性指标不能低于t0级,燃烧滴落物/微粒不能低于d0级。

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
原文:
8.1.7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。
条文解释:
8.1.7 为保证线路运行安全和防火、阻燃要求,布线用刚性塑料导管(槽)及附件必须选用难燃类制品,并符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012和《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB 20286-2006的要求。

疑问:

既然导管、桥架都应选择不低于B1级的制品,目的是通过防止火源进一步燃烧来控制火灾,保证线路运行安全和防火、阻燃要求,那相应的其管内、桥架内的电缆是否也应采用不低于B1级的呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-19 10:29:42 | 显示全部楼层
电缆参考电缆的规范要求,不要搞混了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则