账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3273|回复: 7

[问题探讨] 给爆炸危险场所供电的10/0.4kV 变配电室的干式变压器的工作接地必须独立设置

[复制链接]
     
发表于 2024-4-11 14:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,有个项目,专家提出,给爆炸危险场所用电设备供电的10/0.4kV  变配电室的干式变压器的工作接地必须独立设置,说是依据50058第5.5.4条:“设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值”。
可我们接闪杆是在建筑顶部设置的,而且规范说是设备的接地装置,这个设备难道还包括变压器?

     
发表于 2024-4-11 14:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-4-11 14:22 编辑

所谓独立避雷针本来就是跟谁都不连的啊,问题就是你们这个算独立避雷针吗?
dl.png
变压器当然算电气设备。
     
 楼主| 发表于 2024-4-11 14:18:40 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-11 14:16
所谓独立避雷针本来就是跟谁都不连的啊,问题就是你们这个算独立避雷针吗?
变压器当然算电气设备。 ...

不是独立避雷针,就屋面上的
     
发表于 2024-4-11 14:24:08 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-11 14:18
不是独立避雷针,就屋面上的

所以那不就跟这条款没有冲突嘛
     
 楼主| 发表于 2024-4-11 14:26:06 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-11 14:24
所以那不就跟这条款没有冲突嘛

是啊,我们也这么认为,但专家坚持,奇了怪
     
发表于 2024-4-11 15:03:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-4-11 15:04 编辑

专家胡说八道!后面不写了吗“与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置
     
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:12:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-11 15:03
专家胡说八道!后面不写了吗“与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置” ...

有时候遇到这种一意孤行的真是
     
发表于 2024-4-11 17:27:45 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-11 16:12
有时候遇到这种一意孤行的真是

后面明着写了,他还有啥话说?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则