账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4099|回复: 12

[规范条文] 中性线可以降低截面吗

[复制链接]
     
发表于 2024-4-3 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中性线可以降低截面吗,规范规定必须加过电流保护,这个如何实现,3+2的电缆单独弄中性线保护
微信图片_20240403171305.png
微信图片_20240403171259.png
发表于 2024-4-3 17:24:57 | 显示全部楼层
我们现在都不搞3+2,只用4+1
     
发表于 2024-4-3 18:49:16 | 显示全部楼层
民用建筑中有大量单相用电设备很难说三相负载平衡,谐波可能也比较多(而且会越来越多)。我院民建都是4+1芯,工业建筑才考虑3+2芯的。
     
发表于 2024-4-4 08:50:14 | 显示全部楼层
3+2的电缆中性线过电流保护可以做到,
而且可以做到楼主第二个截图要求的不必断开中性线,
就是选择带中性线保护(三相就是4P)且中性线不断开的断路器,还要是中性线的动作电流值是相线动作值一半的那种,有这样的电子式塑壳断路器产品。

这种很少用到,建议还是采用4+1电缆吧。
     
发表于 2024-4-7 11:00:18 | 显示全部楼层
建筑电气上还有人发表过文章:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTU2MDQzNw==&mid=2651575977&idx=2&sn=60a6faf77858890aa8c27d8cc048d6b3&chksm=8b85f633bcf27f25ab8ff48e420e586773116594d57614453d5d9bb312f71231671ab02ce1c6&scene=27
发表于 2024-4-7 11:52:21 | 显示全部楼层
1.采用带中性线保护的断路器。
2.采用4+1电缆。
     
 楼主| 发表于 2024-4-10 09:21:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-7 11:52
1.采用带中性线保护的断路器。
2.采用4+1电缆。

请教您一下,中性线保护的断路器如何选择呢,单独弄个单P开关吗,比较别扭,是否有专用的中性线保护元器件
     
 楼主| 发表于 2024-4-10 09:23:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-4 08:50
3+2的电缆中性线过电流保护可以做到,
而且可以做到楼主第二个截图要求的不必断开中性线,
就是选择带中性 ...

确实没注意到这种断路器,价格比正常有差异吗
发表于 2024-4-10 09:26:50 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-4-10 09:21
请教您一下,中性线保护的断路器如何选择呢,单独弄个单P开关吗,比较别扭,是否有专用的中性线保护元器 ...

常熟、施耐德都有,如常熟的
中性线保护开关2.png
     
发表于 2024-4-10 09:29:09 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-4-10 09:23
确实没注意到这种断路器,价格比正常有差异吗

我没用过,不了解价格方面的情况,
     
发表于 2024-4-10 10:39:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-4-10 10:41 编辑
canghaicha 发表于 2024-4-10 09:23
确实没注意到这种断路器,价格比正常有差异吗



仅供参考




嚓。。。图片传不上来


     
发表于 2024-4-10 10:39:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-4-10 10:42 编辑

canghaicha 发表于 2024-4-10 09:23
确实没注意到这种断路器,价格比正常有差异吗

仅供参考,网上搜的价格

CM3-100L/4300A 100A 682元
CM3-100L/4300D 100A 855元


     
 楼主| 发表于 2024-4-11 13:56:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-10 09:26
常熟、施耐德都有,如常熟的

这个没有注明N极的电流要减半,而是通用的,如果3+2电缆,N极电流要减半吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则