这是坛友们经常讨论的一个问题,背景是能否用长延时脱扣器替代瞬时或短延时脱扣器,做回路的单相短路保护。
为简化问题,仅就过负荷与单相短路作比较。
1、过负荷是无绝缘破坏条件下的过电流,后果是绝缘温度上升,一般将绝缘到达塑性软化视为破坏。
2、单相短路是绝缘破损导致的过电流,除了绝缘软化、碳化等不可逆的破坏(即所谓的热稳定性破坏)外,还有两种现象,以及这两种现象带来的多种危害。
1)绝缘破损处局部高温的电热效应危害,以及电弧、电火花等明火的引燃危险。局部高温除了灼伤人员(可能性较小)外,也可能引发火灾,或分解物质产生可燃气体,或使得物质的可燃性增加。
2)短路故障点负荷侧,健全相对N线出现过电压,倍数为1.32或1.45倍,分别对应于N线等截面和半截面。这个过电压至少有两个确定的危害:(1)使得用电设备发热增加2倍左右;(2)使得差模保护的SPD过热。这两者的最终后果,取决于短路电流持续时间。所谓的5s,也与之有关。
结论是:哪怕电流量值相同,短路的危害范围和途径,既有与过负荷重叠的部分,也有远大于过负荷的部分。
|
|