其实最小短路容量和最大短路容量对应着最小短路电流和最大短路电流。而短路电流的大小是由系统运行方式和故障方式决定的。
最大短路电流对应着最大运行方式下的是故障电流最大的故障方式;
最小短路电流则对应着最小运行方式下的是故障电流最小的故障方式。
最大运行方式的定义是:系统中投入运行的机组最多、容量最大的运行方式(换言之系统阻抗最小,系统为强联系系统);
最小运行方式的定义是:系统中投入运行的机组最少、容量最小的运行方式(换言之系统阻抗最大,系统为弱联系系统)。
到配网侧计算是根据电网的的最大、最小运行方式和配网侧的运行方式进行计算,配网侧的变压器并列运行也是在一段母线上去考虑的吧!除非供电局允许不同母线段并列运行。 |
|