[规范条文] 关于室外预埋电气管材的讨论

[复制链接]
     
发表于 2024-1-11 18:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气与智能化通用规范7.2.8条要求埋在土壤里的接地导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材,是否因为热热浸锌容易腐蚀;而民标8.3.8条要求绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施。既然要防腐蚀,为什么还要采用热镀锌?欢迎讨论。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图


     
发表于 2024-1-12 10:01:31 | 显示全部楼层
7.2.8主要考虑的是电化学腐蚀,8.3.8是正常环境腐蚀
     
发表于 2024-1-12 10:09:06 | 显示全部楼层
7.2.8讲的是当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体不能采用热浸锌钢材。是有前置条件的,不能就认为热浸锌刚才不能用。