账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4776|回复: 3

[求助] 请教消防水泵星三角减压启动的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-10 08:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们对于大功率的消防水泵一般采取星三角减压启动,此时启动转矩为额定转矩的0.33倍,可是我看配四,要求水泵启动转矩启动时转矩为0.3,跟0.33就差了一点,再算上电缆的压降,似乎就很难满足了,不知道各位老师怎么看这件事,谢谢!
转矩要求.png
启动转矩.png
     
发表于 2024-1-11 10:11:37 | 显示全部楼层
0.33大于0.3啊。
     
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:20:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-1-11 10:23 编辑

是的荣老师,可是这里是理想状态下吧,考虑到启动电流和线路的压降,很可能就不符合要求了。也就是说:星型启动时,转矩是0.33M,0.33M到0.3M转矩还有10%的下降空间,△M=△u的平方,此时电压最多只能下降3.16%,电机启动时,端子电压只能下降3.16%,这也太难满足了吧
     
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:25:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-1-11 10:39 编辑

上面好像算错了,我再合计合计。上面错了,转矩由0.33变成0.3,变成了原来的90%,那么电压应该变成95%,0.95的平方=0.9。但即使是保证电压下降5%以内也很难啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则