dqaq 发表于 2023-12-30 16:40 参照民标、城市夜景照明、GB16895.28等标准,采用TT吧,不然还要考虑辅助等电位什么的。当然,需要考虑电源 ...
TNS 发表于 2023-12-30 23:11 感谢回复!如果就是室外的配电箱(不特指照明用),可以采用TN-C-S系统吗?您提到的电源和20m是指的什么? ...
消防应急照明专题帖子汇总
TNS 发表于 2023-12-31 17:50 高压是10kV不接地系统,在变电所内单相接地时电容电流超过10A,所以设备外壳所带故障电压一般都不高于50V; ...
dqaq 发表于 2023-12-31 19:46 TN系统低压接地故障有两种形式,你说的是碰壳接地,还有一种是带电导体直接接大地,比如路灯线缆绝缘破损 ...
TNS 发表于 2023-12-31 21:46 感谢回复!TN系统中如果相线直接接地,这个接地电阻肯定非常大,与变压器处电源中性点接地电阻值应该不在 ...
dqaq 发表于 2023-12-31 22:56 室外电击防护故障电压限值是25V,也就是说哪怕浸水接地电阻30欧姆,也有危险。 这种故障已经非常常见了 ...
TNS 发表于 2024-1-1 12:46 d兄新年好!如果提到浸水的话,那肯定电阻非常小了。就像有的城市暴雨时内涝,都可以划船了。 但回到最 ...
dqaq 发表于 2024-1-1 13:03 你说的这个道理是成立的,TN系统还有过电流保护可能兜个底。但这只是问题的一个方面。我接触过我 ...
shitou123456 发表于 2024-1-3 09:17 存在距离建筑物20米以内的灯具,系统怎么做,采用TN-S怎么解决接地故障转移问题。