官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
a892516429 发表于 2023-12-28 09:59 意思是南网典设中截图右侧这一段母线是使用的总进线开关保护的?能截图我看看那个依据吗?我好像在典设上 ...
使用道具 举报
wangguichao66 发表于 2023-12-28 10:35 4.7 高供高计(S≥315kVA,低压子表计量,自备发电,PC级ATS转换)0.4kV系统接线配置图
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-12-28 10:44 这个设计,如果右端母线是应急母线,是严重不合理的。 正常运行时,应急母线市电供电,重要负荷工作回路 ...
dqaq 发表于 2023-12-27 23:09 那PC级ATSE的电源进线母排是谁在保护?你不就是害怕保护PC电源进线母排的低断,保护不了出线变小的母排吗 ...
wangguichao66 发表于 2023-12-28 10:39 补充说明一下,我这个南方电网典设CAD版是2012年版, 后面有更新的版本(我没有CAD版)。请楼主以最新版为 ...
a892516429 发表于 2023-12-28 11:16 保护PC电源进线的低断就是总进线开关,就像这样的一个系统
a892516429 发表于 2023-12-28 11:23 是的,我看到这个了,但是这个他没有明确说PC级后端的母线规格要和PC级前端的母线规格要一致,所以我就没 ...
dqaq 发表于 2023-12-28 11:26 过负荷保护是否有效,不一定看前端的总开关,这跟配电系统设计不同。如果母排载流量大于计算电流,原则上就 ...
a892516429 发表于 2023-12-28 12:09 水平母排一般3000起?这如何得来的?我看南方电网的资料上,500A总进线开关后面配的母排和2500A总开关后 ...
a892516429 发表于 2023-12-28 11:28 也没明确说前端的进线开关要保护到后端的母排。然后后端的母排规格和前端的母排规格又是标的框框由设计定 ...
dqaq 发表于 2023-12-28 12:28 一般不是全部。水平母线从1600A开始的都有,垂直母线有400A开始的,也有1000A开始的。这个只是举个例说明 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页