[求助] 这种用PC级做双切开关的不是不能保护后端的导体吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-28 10:35:17 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-28 09:59
意思是南网典设中截图右侧这一段母线是使用的总进线开关保护的?能截图我看看那个依据吗?我好像在典设上 ...

4.7  高供高计(S≥315kVA,低压子表计量,自备发电,PC级ATS转换)0.4kV系统接线配置图
柴发接入.png
     
发表于 2023-12-28 10:39:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-28 11:05 编辑

补充说明一下,我这个南方电网典设CAD版是2012年版,
后面有更新的版本(我没有CAD版)。请楼主以最新版为准。

补充说明:刚看了2018年版典设,也还有这种做法,详见典设4-8/4-9等。
     
发表于 2023-12-28 10:44:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-28 10:35
4.7  高供高计(S≥315kVA,低压子表计量,自备发电,PC级ATS转换)0.4kV系统接线配置图

这个设计,如果右端母线是应急母线,是严重不合理的。
正常运行时,应急母线市电供电,重要负荷工作回路引自变压器母线,备用回路引自应急母线。
一旦应急母线短路,或者备用回路短路越级跳闸,变压器母线和应急母线都失电,而柴发都是冷备用,导致重要负荷供电中断。
不合理的重点是:工作电源完好,工作回路完好,但因应急供电系统短路,导致工作、备用回路都失电。
     
发表于 2023-12-28 11:02:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-28 10:44
这个设计,如果右端母线是应急母线,是严重不合理的。
正常运行时,应急母线市电供电,重要负荷工作回路 ...

南方电网典设同样的单台变压器+柴发有采用PC级ATS和CB级转换开关两种方案,
如果是有您说的重要负荷的话,那肯定是采用后者比较合理,
不过对某些应急段负荷对中断供电时间要求比较宽松的,还是可以考虑采用前者。
南网这一块算是比较人性化的,把决定权交给了甲方和设计。

点评

对切换时间要求更高那不是应该选择PC级么,PC级双切的切换不是比CB级要更快么  发表于 2023-12-28 12:19
这就对了,推荐但不强制,决定权交给设计。如果是允许停电时间较长的,确实可以。  发表于 2023-12-28 11:05
     
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:16:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-27 23:09
那PC级ATSE的电源进线母排是谁在保护?你不就是害怕保护PC电源进线母排的低断,保护不了出线变小的母排吗 ...

保护PC电源进线的低断就是总进线开关,就像这样的一个系统
1703733341250.png
     
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:23:11 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-28 10:39
补充说明一下,我这个南方电网典设CAD版是2012年版,
后面有更新的版本(我没有CAD版)。请楼主以最新版为 ...

是的,我看到这个了,但是这个他没有明确说PC级后端的母线规格要和PC级前端的母线规格要一致,所以我就没法确定,所以就有了这帖子这个疑问。
     
发表于 2023-12-28 11:25:48 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-28 11:16
保护PC电源进线的低断就是总进线开关,就像这样的一个系统

请看33楼。这就是我说的母排总开关作上级保护。另外,缩小截面的母线,短路保护是否有效,包括灵敏性、动稳定、热稳定,按总开关校验。总开关一般关闭了瞬时脱扣器,所以热稳定是重点。
     
发表于 2023-12-28 11:26:49 | 显示全部楼层
过负荷保护是否有效,不一定看前端的总开关,这跟配电系统设计不同。如果母排载流量大于计算电流,原则上就行,不需要保护。如果母排载流量大于各出线低断长延时脱扣器整定电流之和,则基本可以高枕无忧。这就跟垂直母排与水平母排的关系一样的。水平母排一般3000A起,垂直母排小的800A,也不需要过负荷保护,柜内各单元计算电流之和小于800A就行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:28:14 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-28 11:23
是的,我看到这个了,但是这个他没有明确说PC级后端的母线规格要和PC级前端的母线规格要一致,所以我就没 ...

也没明确说前端的进线开关要保护到后端的母排。然后后端的母排规格和前端的母排规格又是标的框框由设计定,就很迷惑。
     
发表于 2023-12-28 11:31:31 | 显示全部楼层
再说下那个“3m”,这也是我审图时常碰到的问题。这个3m,指配电线路分支处安装过电流保护电器,距分支点的距离越近越好,但条件限制时,只要不超过3m,即算合规,不是说小于3m就可以不装过电流保护电器。

点评

明白,我理解也是这样的,分支的导线截面变小了还是需要有个开关进行保护的,小于3m也应该要有保护  发表于 2023-12-28 11:59
     
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:09:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-28 11:26
过负荷保护是否有效,不一定看前端的总开关,这跟配电系统设计不同。如果母排载流量大于计算电流,原则上就 ...

水平母排一般3000起?这如何得来的?我看南方电网的资料上,500A总进线开关后面配的母排和2500A总开关后面配的母排规格不一样的呀,如果按你说的水平母排3000起那500A开关配的母排和2500A开关配的母排不应该都选择载流量为3000A的母排么?
     
发表于 2023-12-28 12:28:34 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-28 12:09
水平母排一般3000起?这如何得来的?我看南方电网的资料上,500A总进线开关后面配的母排和2500A总开关后 ...

一般不是全部。水平母线从1600A开始的都有,垂直母线有400A开始的,也有1000A开始的。这个只是举个例说明问题。母线规格很多时候取决于动稳定和热稳定,而且是按少数几个档次安排的,载流量不是主因。
     
发表于 2023-12-28 12:31:43 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-28 11:28
也没明确说前端的进线开关要保护到后端的母排。然后后端的母排规格和前端的母排规格又是标的框框由设计定 ...

你没有真正进入自己“设计师”的角色定位。你的担心,正是应该通过自己的设计去化解,而不是去质疑设计模板为什么不全都告诉你。那叫套图师。

点评

我不是质疑他,我质疑的是我的这种担心考虑是不是对的,是不是多余了。。。嗯,所以才发个帖,想跟大佬确认下。  发表于 2023-12-28 12:41
     
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:37:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-28 10:44
这个设计,如果右端母线是应急母线,是严重不合理的。
正常运行时,应急母线市电供电,重要负荷工作回路 ...

对于这种担心应急母线段短路导致重要负荷的主备电源都断的问题,应该是在PC级后端加个断路器,这个在南网典设中也有备注的,但是如果后端有消防负荷是不是不应该考虑短路保护吗?南网典设上也是这么备注的。
1703734065323.png
     
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:39:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-28 12:28
一般不是全部。水平母线从1600A开始的都有,垂直母线有400A开始的,也有1000A开始的。这个只是举个例说明 ...

好的,了解