官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
wangguichao66 发表于 2023-12-14 14:37 13955-2005已经给13955-2017替代了, 删除了告警RCD相关内容。
使用道具 举报
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 10:53 施耐德就有
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 15:25 看了下,还真是,那岂不是潜水泵就一定要装RCD了,不管消防非消防那都是水下的设备
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-12-14 15:46 你看看16D303-3图集的潜污泵有没有设RCD, 没有吧?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页