账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4703|回复: 2

[问题探讨] 请问,水箱间的稳压泵控制箱有防护等级要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-10 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,消防泵控制箱如果在消防泵房内,需要标注防护等级IP55。请问,水箱间的稳压泵控制箱有防护等级要求吗?
     
发表于 2023-12-10 21:10:16 | 显示全部楼层
没有.水箱间不是消防泵房
     
发表于 2023-12-11 10:49:53 | 显示全部楼层
按规范一般IP54
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则