账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10634|回复: 19

[求助] 交换机进线

[复制链接]
发表于 2023-12-7 14:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下对网络这块比较熟的坛友:光纤进交换机,到底需要几芯?
     
发表于 2023-12-7 14:32:43 | 显示全部楼层
2芯,一用一备
 楼主| 发表于 2023-12-7 14:33:50 | 显示全部楼层
我看到有2芯的,4芯的,8芯的。。。。
     
发表于 2023-12-7 15:07:19 | 显示全部楼层
单模两芯,多模一芯。
     
发表于 2023-12-7 15:08:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 14:33
我看到有2芯的,4芯的,8芯的。。。。

光纤本身不贵,多备几芯没有错。
     
发表于 2023-12-7 15:15:12 | 显示全部楼层
进多少都可以,看需求,有备无患。
     
发表于 2023-12-7 15:20:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 14:33
我看到有2芯的,4芯的,8芯的。。。。

看样子您这个不是想问核心交换机,通俗的说是想问楼层交换机?
     
发表于 2023-12-7 15:32:56 | 显示全部楼层
如果是核心交换机的话,完全是看依据功能需求,选择合适的业务板卡数量,业务板卡上各种接口数量就比较多了
如果是类似楼层交换机这样的,光口有2口的,4口的等等,

VeryCapture_20231207152442.jpg

比如截图的,是华为的S2730系列中的几个型号,可以看到基本配置是4个千兆SFP
而SFP模块一般是双纤的,我印象中收发是分开的。


     
发表于 2023-12-7 16:31:30 | 显示全部楼层
进哪里的交换机?是总进线?楼层进线?总进线的一般是6芯单模,楼层的进线需要计算
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:37:52 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2023-12-7 16:31
进哪里的交换机?是总进线?楼层进线?总进线的一般是6芯单模,楼层的进线需要计算

就是楼层的,这个怎么计算
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:48:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-7 15:32
如果是核心交换机的话,完全是看依据功能需求,选择合适的业务板卡数量,业务板卡上各种接口数量就比较多了 ...

这4个千兆SFP是进线口,还是出线口,还是联网口(与下个交换机连接)

点评

交换机接口是不分进线出线的  发表于 2023-12-7 16:57
发表于 2023-12-7 16:48:57 | 显示全部楼层
综合布线系统工程设计规范
5.2.7 从电信间至每一个工作区的水平光缆宜按2芯光缆配置。至用户群或大客户使用的工作区域时,备份光纤芯数不应小于2芯,水平光缆宜按4芯或2根2芯光缆配置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-7 17:15:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:48
这4个千兆SFP是进线口,还是出线口,还是联网口(与下个交换机连接)

不分的,您可以认为主要是进线用,另外也可以堆叠用。
     
发表于 2023-12-8 09:25:52 | 显示全部楼层
光纤也不贵,楼层交换机光纤可以考虑两用,两备,两冗余,这样就是6芯
     
发表于 2023-12-8 09:40:17 | 显示全部楼层
1芯能用,2芯可靠,一般4个光口,剩余的可以级联和扩展
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则