[求助] 请教各位老师一个二级非消防负荷 10kV一用一备供电方案的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-6 13:55:30 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-6 12:35
借帖子再问个10kV电源分配的问题。比如厂区南北各1个变配电室,2个变配电室都要放2~4台变压器。10kV进线送 ...

可以。也可以去南侧后再分配。
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:02:20 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-6 13:55
可以。也可以去南侧后再分配。

您意思是 从北侧的出线柜给南侧所有变压器  引1路总的10kV电源,然后在南侧设置一进多出环网柜这种方式是吧?
     
发表于 2023-12-6 14:08:57 | 显示全部楼层
嗯。假入高压总配是单母线分段,至少每段各出一路。
     
发表于 2023-12-6 14:35:45 | 显示全部楼层
这是纯冷备用你这些容量真到时候切电网受得了么??
     
发表于 2023-12-6 18:30:57 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:35
这是纯冷备用你这些容量真到时候切电网受得了么??

切换时变压器都停电了。应该考虑的是切换所需时间是否满足设备供电中断时间的要求。
     
发表于 2023-12-6 18:32:55 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-6 18:30
切换时变压器都停电了。应该考虑的是切换所需时间是否满足设备供电中断时间的要求。

如果电业扛得住直接高压切也行,或者两组变压器冷备用
时间也是要核对的
     
发表于 2023-12-6 20:28:13 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-6 12:35
借帖子再问个10kV电源分配的问题。比如厂区南北各1个变配电室,2个变配电室都要放2~4台变压器。10kV进线送 ...

南侧如果是2台,那没啥差别,如果是4台,电缆多一倍,看取舍吧,都可以。
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 08:45:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-12-7 08:48 编辑

感谢各位老师回复。甲方跟供电局沟通,供电局仍是不愿意两路10kV设单母分段 母联备自投或单母不分段 进线闭锁。在两路10kV一用一备 不联络的前提下,以下方案是否合适:
二级负荷设置2台变压器(对应下述的1号和2号),分别挂在两路10kV母线下,低压侧设低压母联备自投,两台变压器平分二级负荷。正常时,低压母联闭合,1号变压器低压开关闭合,2号变压器低压开关断开,1号变压器带所有二级负荷;1号变压器检修或者主用10kV断电时,1号变压器低压开关断开,2号变压器低压开关闭合,低压母联仍闭合,2号变压器带所有负荷。总感觉哪不太对,正常时2号变压器仍是空载的
     
发表于 2023-12-7 12:17:06 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-7 08:45
感谢各位老师回复。甲方跟供电局沟通,供电局仍是不愿意两路10kV设单母分段 母联备自投或单母不分段 进线闭 ...

你这种方案有很大缺陷,电业局不允许2号变的高压电源线路带载,高压侧又不允许设置母线,那2号变岂不是变成一个纯的冷备变压器了么?你没法热备了,你2号变长期空载运行吗?那好像是不允许的吧?而且即便就认可2号变冷备,那你隔几个月必须要投入一次2号变,否则长期冷备再次投入你还得检测完了才可以,那还得了?反正你这种方案只能用于对电源切换时间没什么要求的工况,也就是说我只能保证你有第二路电源,但我没法保证需要花多少时间来把这路备用电源供上。
     
发表于 2023-12-7 12:46:45 | 显示全部楼层
生产关系不适合生产力发展啊!你这边辛辛苦苦节能减排降成本,那边一个莫明其妙的规定,就将你的成果轻松抹掉了。
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 13:15:33 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-7 12:17
你这种方案有很大缺陷,电业局不允许2号变的高压电源线路带载,高压侧又不允许设置母线,那2号变岂不是变 ...

是的老师,如果说备用10kV平时带电还好,现在听甲方意思 可能平时都不送电  打电话报故障才送电,实在有点难理解。这块再和甲方说一下利弊情况自己把握吧
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 13:17:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-7 12:46
生产关系不适合生产力发展啊!你这边辛辛苦苦节能减排降成本,那边一个莫明其妙的规定,就将你的成果轻松抹 ...

是的,再跟甲方反馈下利弊情况吧。而且发现 很多项目建设阶段,甲方没有电气负责人,沟通起来 也着实困难