换一个思路,根据《设计解析》RB≤0.294RE,相关故障电压可以限制在50V以内,如果按照RB为1欧姆计算,RE值只要大于3.4欧姆就可以。RB按4欧姆计算时,RE值也只需要大于13.6欧姆。
我觉得一般的室外电缆你把它剪断了露个头子埋地里他也达不到13.6欧姆,要不然干嘛垂直接地极都打2.5m长。
《设计解析》这个案例属于理论上不排除相关风险,但是实际遇到需要有众多因素叠加才行,如果不放心就把变电所的接地电阻确定为1欧姆。设想了很多情况,
但是一个断掉的电缆头与大地之间的接地电阻≤3.4倍的变电所接地电阻,总感觉不真实,因为要是这样,变电所直接用四个电缆头做人工接地级不就妥妥的。
|
|