请教一下关于联络柜的事情,室外放在一起的两个箱变,需要每个箱变内都做个联络柜吗?采用电缆联络,规范里说是两个配电室,我这是两台箱变
50053.png
     
发表于 2023-11-29 17:20:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-29 17:07
谢谢老师,不过看您说审图我就挺好奇,我们从来没审过厂区的供配电,都是审建筑单体

其实审图不是大家现在普遍理解的“外审”那种意思,应该是设计院质量管理体系的一个环节。你说的可能是没有外审,这可能与报建流程有关。
配电装置内部设计,严格说我们现在用的规范是管不着的,有配电装置设计的规范。比如导体截面积减小处,一定要设过电流保护,但在装置内不一定那么做,也没错。就像垂直母排就比水平母排小,哪怕只接一只隔离开关,也不违规。但配电装置相互之间的设计就不行了,那就是系统设计。所以认定是装置内的事,还是站所间的事,就很关键。

点评

好的老师,我明白您的意思了  发表于 2023-11-30 08:29
     
发表于 2023-11-29 16:20:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-29 16:02
老师,我们箱变做联络的目的是,根据实际情况,发现厂区负荷较小的话,可以选择退出一台变压器,由另一台 ...

从功能上看是一样的,但从结构上不同,不是同一配电装置内部的联络,而是两个不同站所之间的联络。所以单母线分段在母线上设置一台断路器即可,而两个站所之间则两边都要设断路器。至于隔离电器,实际上单母线分段也是在断路器两侧都要设,只是断路器只有一台而已。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:02:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-29 15:50
两个箱变的联络是可以的,不管是高压还是低压联络,两边都要对等设置断路器和隔离器,不能按单母线分段那样 ...

老师,我们箱变做联络的目的是,根据实际情况,发现厂区负荷较小的话,可以选择退出一台变压器,由另一台变压器带全厂的负载,请问这样不能看成是低压单母线分段吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 13:49:44 | 显示全部楼层
两台在一起的箱变我能否用这样一台柜子联络,然后看成是单母线分段的供电要求?规范说断路器上下口都得做隔离开关,我用这种抽出式断路器可以吗
单母线分段.png
发表于 2023-11-29 15:35:48 | 显示全部楼层
箱变很少能做成抽出式的
     
发表于 2023-11-29 15:50:06 | 显示全部楼层
两个箱变的联络是可以的,不管是高压还是低压联络,两边都要对等设置断路器和隔离器,不能按单母线分段那样做。联络线属于双端电源线路,有别于电源到负荷的馈线,所以两边断路器的出线侧也都应有电气隔离。
需要处理双电源能否列运行的问题。如果不能,只能电气联锁,两箱变间二次线缆也是需要的。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:58:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 15:35
箱变很少能做成抽出式的

是吗树总,没办法做抽出的吗?
发表于 2023-11-29 16:23:13 | 显示全部楼层
你这两个箱变在一起,检修没有问题
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:47:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 16:23
你这两个箱变在一起,检修没有问题

好的谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:49:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-29 16:20
从功能上看是一样的,但从结构上不同,不是同一配电装置内部的联络,而是两个不同站所之间的联络。所以单 ...

可是两台设置在一起的箱变,能视为两个站所吗?我觉得从实际出发,一台抽出式断路器能从安全上满足要求了吧
     
发表于 2023-11-29 16:53:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-29 16:49
可是两台设置在一起的箱变,能视为两个站所吗?我觉得从实际出发,一台抽出式断路器能从安全上满足要求了 ...

这个就看审图怎么认定了,还有就是运维的操作规程应有针对性的措施。既然两个箱变放到一起,为什么不做成一个呢?比如背靠背并且开通通道,直接母线桥联络过去。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:07:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-29 16:53
这个就看审图怎么认定了,还有就是运维的操作规程应有针对性的措施。既然两个箱变放到一起,为什么不做成 ...

谢谢老师,不过看您说审图我就挺好奇,我们从来没审过厂区的供配电,都是审建筑单体
     
发表于 2023-11-30 12:41:18 | 显示全部楼层
两台箱变是否设置联络由设计根据需要确定。若设置,则每台箱变都设联络断路器(带隔离功能)
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 13:42:36 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-30 12:41
两台箱变是否设置联络由设计根据需要确定。若设置,则每台箱变都设联络断路器(带隔离功能)

谢谢,请问您说需要两台联络的依据是什么,是我一楼的截图吗?