账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8153|回复: 19

[求助] 屋面疏散

[复制链接]
     
发表于 2023-11-29 09:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上人屋面,屋顶层楼梯间休息平台,疏散指示灯指向屋面还是下层楼梯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-29 09:25:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2023-11-29 09:31 编辑

我画的是指向下层楼梯。跑到屋顶照样烧死,刚刚这里发生的事。当然满足一定的条件可以作为安全出口,比如可以通过其它楼梯直达地面,可以通过屋面进入其他安全出口等等

     
发表于 2023-11-29 09:38:29 | 显示全部楼层
楼梯间休息平台尽量向下指示,楼梯到屋面的出口设想屋面疏散的安全出口灯
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 09:41:38 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-29 09:38
楼梯间休息平台尽量向下指示,楼梯到屋面的出口设想屋面疏散的安全出口灯

是这样么 休息平台往下疏散,屋面的楼梯间往上人屋面疏散
微信图片_20231129094258.png
     
发表于 2023-11-29 09:53:56 | 显示全部楼层
图里朝下的箭头改朝上,E灯改S灯
     
发表于 2023-11-29 10:02:26 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-11-29 09:41
是这样么 休息平台往下疏散,屋面的楼梯间往上人屋面疏散

我觉的你的图没问题,屋面可以算成疏散的安全场地
     
发表于 2023-11-29 10:30:09 | 显示全部楼层
严格来说,这种属于GB51309-3.1.4第2点“具有两种及以上疏散指示方案”的情况,
在GB55037实施前,这样做倒没啥问题,最起码不涉及强条。
GB55037实施后,这样做涉嫌违反强条10.1.8...应保证疏散路线指示明确...。
不过好在现在审查师尊重常规做法,一般没人提这种意见。
     
发表于 2023-11-29 10:37:25 | 显示全部楼层
消防考试有这种类似的题目,两个单元以上的屋面需要联通,一个单元的就可以不联通了
发表于 2023-11-29 10:59:27 | 显示全部楼层
严格来说,疏散指示方向是建筑专业确定的
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-11-29 11:00:33 | 显示全部楼层
如果问我电气专业来定,我就定向楼下疏散,因为只有室外是最安全的
发表于 2023-11-29 11:01:30 | 显示全部楼层
这个问题还涉及到有避难层的情况,避难层的下面几层,楼梯间的指示往哪?
     
发表于 2023-11-29 11:10:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 11:00
如果问我电气专业来定,我就定向楼下疏散,因为只有室外是最安全的

树总提的确实是个问题,建筑专业的总师认为屋顶是可以作为疏散场所的,但是电气的总师一般认为,疏散到屋面不足以保证人员安全,会提出相反的意见。尴尬……
     
发表于 2023-11-29 11:14:08 | 显示全部楼层
通常建筑平面图上会有疏散路径标识,不过一般都是到楼梯间就截止了,可以跟建筑沟通一下,看看他们是否把屋顶的出口认定为安全出口,并在建筑图纸上做出标识,这样电气就有设计依据了
     
发表于 2023-11-29 11:24:37 | 显示全部楼层
疏散方案本来是建筑确定,
所以树总才会说“如果...”,
问题是GB51309-3.1.4里提到有一种疏散方案和两种以上疏散方案的问题,
这种只按一种疏散方案的,就要满足“应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案”,
也就不存在楼梯间顶部向外疏散的问题。

楼梯顶部向外疏散是特殊情况下(楼梯间已经有烟、火无法向下疏散)的第二种疏散路径,
除非按照规范采用两种以上疏散方案进行设计,
否则设置向楼顶疏散的指示灯就违反规范要求。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 12:43:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 11:01
这个问题还涉及到有避难层的情况,避难层的下面几层,楼梯间的指示往哪?

树总 没有避难层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则