请问一个改造项目,现场做了消防报警分机壁挂型,那么消防报警分机与主机怎么连接?
     
发表于 2023-11-28 10:21:12 | 显示全部楼层
总线或者光纤看距离
     
发表于 2023-11-28 10:59:55 | 显示全部楼层
借楼请教一下各位,消防电话系统采用总线制时,消防电话插口采用TP模块接入总线,且一个TP模块可以接入多个电话插口;消防分机则是一个TP模块对应一台消防分机,一对一形式?不知道我理解得是否正确,请各位指正。
发表于 2023-11-28 11:46:23 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-28 10:59
借楼请教一下各位,消防电话系统采用总线制时,消防电话插口采用TP模块接入总线,且一个TP模块可以接入多个 ...

是这样的,一个是有单独地址,一个是合在一起一个地址
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-28 11:48:30 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-28 10:59
借楼请教一下各位,消防电话系统采用总线制时,消防电话插口采用TP模块接入总线,且一个TP模块可以接入多个 ...

您都用总线制了,干嘛还搞一堆一对一的?
     
发表于 2023-11-30 13:19:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-28 11:48
您都用总线制了,干嘛还搞一堆一对一的?

X老师,可能我的表述不太正确,我说的这个消防分机是GB50116火警规范里面的消防专用电话,设置于防排烟机房、变配电所里面的那个。
     
发表于 2023-11-30 13:21:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-28 11:46
是这样的,一个是有单独地址,一个是合在一起一个地址

树总,我还想请教一下,请问这类设置于防排烟机房、消防泵房、变配电所等地方的消防专用电话分机的总线是否需要经过本防火分区的消防接线端子箱然后再接回消控室呢?还是说直接电话分机接回消控室,不经过端子箱呢?
发表于 2023-11-30 14:20:48 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-30 13:21
树总,我还想请教一下,请问这类设置于防排烟机房、消防泵房、变配电所等地方的消防专用电话分机的总线是 ...

需要经过端子箱
     
发表于 2023-11-30 15:01:39 | 显示全部楼层

感谢树总解惑。
     
发表于 2023-12-1 14:08:42 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-30 13:19
X老师,可能我的表述不太正确,我说的这个消防分机是GB50116火警规范里面的消防专用电话,设置于防排烟机 ...

一样啊,机房的消防电话也可以用总线制的。当然你也可以用一对一的