账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 风机房内的接地

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 12:58:45 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 10:59
风机基础接地有什么规范依据?风机外壳正常都连接有PE线,不需要额外接地。
设备机房预留接地端子板,然后 ...

你说的过去做法和现在做法的区别是对的,过去确实是为了省钱,利用地网作PE导体,现在已经有标准明确要求了,请参看http://www.jzdq.net.cn/club/thread-125421-1-1.html,16#的贴图。
     
发表于 2023-11-16 13:44:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-16 13:46 编辑
dqaq 发表于 2023-11-16 12:33
1、用电装置就安在基座上,怎么不容易引入电位呢?有的风机,风管出口处都是立在基座上的门型架支撑的。
...

1、用电装置就安装在基座上,引入电位也是从设备外壳引来,这不正说明说明基础槽钢跟设备是可靠连接的,这个机座跟设备外壳已经形成了接地和等电位嘛。那就没必要再采取其他的局部等电位措施了,反之这个基座能从哪里引入电位。
2、我觉得可以把进入房间的风管类比为进出建筑的金属管道,因为房间外部发生的故障,有一定概率能带入房间外的电位。
3、额外做肯定没错,但是我想表达的是没有规范要求必须做,一些地方把机房设局部等电位列入了审查要点,这种做法不合理占不住脚,我记得湖北好像还是按强条提的。不能因为少数人觉得这样好,就强加给所有人,图纸审查应该有边界。
4、GB50057-2010 4.1.2.1款“在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:”,“3)建筑物内系统。”如何能理解出机房需要做局部等电位连接?这里的等电位连接应该是总等电位连接。
5、不提4.1.2.1款规范对“建筑内系统”没有对应解释,就算理解为电气系统,可电气的接地系统本身就是兼做等电位连接系统,不存在因为这一条就要额外设置局部等电位的情况。
     
发表于 2023-11-16 14:01:47 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 13:44
1、用电装置就安装在基座上,引入电位也是从设备外壳引来,这不正说明说明基础槽钢跟设备是可靠连接的, ...

其他的就不争论了,各自有自己看法,求同存异吧。就防雷条款,我不是说的你这条,说的是6.3.4-4条。
     
发表于 2023-11-16 14:43:58 | 显示全部楼层
若风机房离变压器远,发生接地故障不能及时切断电源,此时做辅助等电位降低接触电压至安全电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 17:56 , Processed in 0.077286 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表