楼主: 轻云舟

[求助] 求两个电缆选型的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 16:03:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-16 16:05 编辑

1、可对大于10m区段散热条件按段选择截面,是针对“按段选择截面”的,就是说小于10m不能考虑按段选择截面,不是您说的“只需要按照10m以上的敷设条件进行选择而忽略那些极短的敷设条件”这个意思。
2、GB50054-2011,3.2.6 当电缆沿敷设路径中各场所的散热条件不相同时,电缆的散热条件应按最不利的场所确定。条文说明:本条是根据现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002(等同采用IEC 60364-5-523)中的有关规定对原规范 第2.2.3条作了修改。
这里的原规范是GB50054-95,2.2.3原文:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
      这里的5m才是可以忽略的极短敷设条件。修订后就没有了具体数据依据。
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 17:09:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-16 16:03
1、可对大于10m区段散热条件按段选择截面,是针对“按段选择截面”的,就是说小于10m不能考虑按段选择截面 ...

好的王老师,谢谢您,看来还是得按照最不利的来
     
发表于 2023-11-16 20:36:30 | 显示全部楼层
其实我有个疑问啊真有人会去算这些,实际设计中考虑降容啥的吗,尤其是民建。这玩意属于每次理论探讨时都是讲需要考虑,实际设计中基本都拿个电缆表搁那框框敷设。
     
发表于 2023-11-17 09:14:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-16 17:09
好的王老师,谢谢您,看来还是得按照最不利的来

还是别叫王老师了,叫王工就好。

其实这个最不利的情况我觉得不用太认真,
GB50054-95规定的5m,
现在1-2m这种小距离不考虑应该没问题吧?

导体载流量修正系数本来认真计算的人不多,
计算电流(负荷计算)也是结果偏大的多,
这一个地方细扣也没啥意思。
     
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:40:18 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-11-16 20:36
其实我有个疑问啊真有人会去算这些,实际设计中考虑降容啥的吗,尤其是民建。这玩意属于每次理论探讨时都是 ...

我大概会算一下,因为化工基本是桥架或者单根电缆穿保护管穿墙,桥架的话我会乘0.7,保护管穿墙直接查表
     
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:50:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-17 09:14
还是别叫王老师了,叫王工就好。

其实这个最不利的情况我觉得不用太认真,

我对像您这种高水平的人员(您是审图专家,对我们普通人来说已是能接触到的天花板级别),又乐于与初学者交流的老师是非常尊重的,当然咱们论坛还有很多像您一样的人,有审图专家,有大院高手,这都是我们生活中根本没有机会接近的人。很多人像我一样是小公司的设计者,有的连工作中的老师都没有,他们只能来论坛、各种群求助,是您们给了大家无私的帮助,我发自肺腑的尊敬您们,所以一声“老师”您们绝对配的上,最起码我称呼您为老师是毫无不妥之处,所以以后我还是会称呼您为老师的!