[求助] 消防排烟机房

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 18:54:00 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-13 11:46
1、我不会在风机房内设消防双切箱和集中电源。
2、根据GB55024-2022 2.0.3条条文说明,风机房属于电气设备 ...

是的 非常感谢您的回答 理解了
     
发表于 2023-11-16 09:19:55 | 显示全部楼层
是不是有点分配不均,风机房过大了,电气没房间是没要还是不给,这么多老师给了要房间的依据,电气可以要房间
     
发表于 2023-11-16 10:21:39 | 显示全部楼层
不知道你哪个地区的,反正四川这边是可以这样做的。
微信图片_20231116102022.png
     
发表于 2023-11-16 20:33:15 | 显示全部楼层
放风机房有一个问题,风机房有喷淋,不过我也做过放风机房的,很多地库设备防火分区建筑都不考虑配电间的,我一般2个方法解决。1按住宅做法在过道边上做个1~2平的配电小间就放个照明箱2一般不设配电间的基本都是设备分区这种,完全可以附近防火分区集中电源单独一个回路带掉,不过这种做法遇到一些掉书袋容易被提,四川这种做法是明文说明可以的,包括机房插座也明确可以从机房出。