[求助] 请教关于星三角启动电缆选型的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 23:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
其实这个问题很久之前就请教过各位老师,大家说让我回去回去弄明白星三角启动过程中相电流、线电流的关系。当时嘴上说回去看看,却一直没去动脑子想,没想到直到今晚心血来潮,才算弄明白。假设电机的额定电流为In,当星形启动时,QAC1、3吸合,QAC2断开,此时图中所有的线路上电流均为In/3。此时电流较小,QAC3后面所接线路按照In/3来选型。这里实际上是1根线,把QAC3三个出线端子短接。
当转为三角形接法时QAC3断开,QAC1、2吸合,此时loop1上的电流为In,流经QAC1和QAC2上的电流值均为In/根3,当然它们只是电流值相等,相位差了120度。(我应该没算错吧),也就是说loop2上的电流均为In/根3。
由此我想表格中90kW的电机后面的数据:3×95是三相进线loop1,2×50是N+PE,7×70是loop2上的6根线+QAC3出线端子的短接线。请问各位老师我想的对吗?谢谢
1698678175465.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-10-31 08:01:46 | 显示全部楼层
上面写错了,当变为三角形接法时,流经QAC1和QAC2上的电流相位相差了60度。不过我计算的时候是把线圈当成纯电阻计算的,没考虑感抗对电流相位的影响,似乎又不对了。
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 08:10:33 | 显示全部楼层
我画的电流向量图,但是没考虑电感的作用,不知道应该怎么画了
1698710971637.png
     
发表于 2023-10-31 08:58:57 | 显示全部楼层
7根线是loop2上的6根线+PE,没有什么短接线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-31 09:00:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2023-10-31 09:04 编辑
x01oct 发表于 2023-10-31 08:58
7根线是loop2上的6根线+PE,没有什么短接线

是的,短接线在控制箱里面,图纸上不表达
     
发表于 2023-10-31 09:04:22 | 显示全部楼层
向量图是表达的电流,与负载是否为感性没有关系吧?感性负载只影响电压与电流之间的相位关系。
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:16:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-31 08:58
7根线是loop2上的6根线+PE,没有什么短接线

X老师,为什么要有两根PE线呢,启动转换PE线不需要转换吧,想不明白
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:21:13 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-31 09:04
向量图是表达的电流,与负载是否为感性没有关系吧?感性负载只影响电压与电流之间的相位关系。

哦对,我这个基础不好,我再想想
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:32:31 | 显示全部楼层
请教图中的I1和I12相位相差多少度,是150度吗?
1698715830029.png
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:33:33 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-31 09:04
向量图是表达的电流,与负载是否为感性没有关系吧?感性负载只影响电压与电流之间的相位关系。

老师,您帮我看看9#的问题可以吗?
     
发表于 2023-10-31 09:56:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-10-31 09:16
X老师,为什么要有两根PE线呢,启动转换PE线不需要转换吧,想不明白

电源进线是一种规格,由控制箱到电机的线是另一种规格,不存在2根PE线的问题。
     
发表于 2023-10-31 10:04:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-10-31 09:16
X老师,为什么要有两根PE线呢,启动转换PE线不需要转换吧,想不明白

没有2根PE线啊,始终就是一根,loop1是1根,loop2也是1根,没有2根啊

你是想说前后规格不同?loop2的就是为了统一规格好买电缆,7芯电缆一般不产,用3芯电缆+4芯电缆来用,你要是选2根3+1,然后PE并联,我觉得也行,实际工程也有这么干的(只不过并接不好接线,电动机接线端子那个盒子空间太小)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:33:06 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,今天白天太忙了,晚上回去认真想下。
     
发表于 2023-10-31 10:44:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-10-31 10:46 编辑

其实loop2表示出线电缆的话,标的不对,上面三根斜线应该标到下边横的那里,电机的右侧u2v2w2那里,不过图集里只是说转换回路,就说得通
     
发表于 2023-10-31 13:51:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-10-31 09:16
X老师,为什么要有两根PE线呢,启动转换PE线不需要转换吧,想不明白

一般都是为了采购的方便,有些项目星角启动少,很有可能就那么一根,还不如按照通用的电缆形式做,这样利于采购和使用。当然如果同类型的多,那也可以单独购买的。