账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6010|回复: 10

[求助] 住宅年耗电量如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-27 16:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每天按工作几小时计算啊?
发表于 2023-10-27 16:27:13 | 显示全部楼层
湖北这边有个文件,居住建筑面积X51.18
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:31:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-27 16:27
湖北这边有个文件,居住建筑面积X51.18

51.18是什么单位?
     
发表于 2023-10-27 16:33:11 | 显示全部楼层

度/平米·年 呗,你猜还能是啥单位?
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:34:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-27 16:33
度/平米·年 呗,你猜还能是啥单位?

有规范支撑吗  怕专家问起来
     
发表于 2023-10-27 16:38:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-27 16:27
湖北这边有个文件,居住建筑面积X51.18

北京是35
发表于 2023-10-27 16:39:43 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2023-10-27 16:34
有规范支撑吗  怕专家问起来

每个地区的能耗应该是有差别的
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:42:45 | 显示全部楼层
比如如下综合能耗指标是根据什么规范或者标准来确定这些数据的?

包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为:
(1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2;
(2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2;
(3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。


再者 ,如果用利用小时数来算的话,住宅建筑和商业建筑的年电能消耗量又是怎么计算的?计算公式是什么?
     
发表于 2023-10-27 16:43:51 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2023-10-27 16:34
有规范支撑吗  怕专家问起来

专家问,你得找当地得规范支持啊,不能随便抄个数据

我的数据来源于DB11∕T1413-2017《民用建筑能耗指标》
     
发表于 2023-10-27 16:49:30 | 显示全部楼层
年利用小时数3090,出处是配四手册
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:13:10 | 显示全部楼层
谢谢大家           
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则