仅讨论关于《建筑防火通用规范》2.2.4中“设置机械加压...并靠外墙或...应设置应急排烟窗,且...应具有手动和联动开启功能。”其应急排烟窗的“手动和联动“的控制方式如何设计的问题。
该条文在本规范2.2章”消防救援设施“中,其条文说明解释道设置此消防救援设施的作用是,以便于消防救援人员在灭火救援时可以根据火场情况打开应急排烟窗,更好地保障消防救援人员进出火场或在救援过程中休整的安全。
故从条文说明可以得出:应急排烟窗是给消防救援人员使用的,保证救援人员安全的消防设施,其开启逻辑是通过依靠救援人员来判断现场情况要不要开启。
本人查阅了该规范该章节的宣贯视频,宣讲人指出其手动开启是依靠现场(控制箱附件)按钮进行开启,这个不难理解,但是后面又提到其”联动“开启并不是通过火灾自动报警系统去开启,这可能就给设计师在设计过程中带来了很多疑惑,本人也查阅了很多资料,并在《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答2023年版》,其中4.1.9中有提到,可以供设计师们参考,火灾初期不应打开应急排烟窗以防止楼梯间的正压送风失压,在火灾中后期消防救援需要打开应急排烟窗时应急排烟窗不是受火灾探测器的“与逻辑”联动控制自动开启,可以按下联动控制器联动键盘上的对应按键,实现消防控制室远程开启功能。对于可开启的应急排烟窗,火灾时应联动自动关闭。
新规实施前,建筑设置的是固定式的应急排烟窗,消防救援人员是通过现场凿开的方式来将其打开,正常的楼梯间中的防排烟是依靠正压送风系统去防止烟气进入,故建筑本身就存在防排烟的功能,再此想着重强调一下”应急排烟窗“中的”应急“两个字,发生火灾时该窗户是不打开的,如果通过火警系统联动开启,那如何保证楼梯间内的正压,烟气就更容易进入楼梯间,适得其反,但有人提出楼梯间本身就设置探测器,探测器检测到烟气并发出报警信号后说明烟气很多了,此时应该去联动开启排烟窗,个人的理解是回到其使用功能本身,是给消防救援人员使用的保证其安全的设施,正常楼梯间进入烟气时由建筑物本身设置的防排烟系统进行排烟,故认为上述指南的做法是合理的,最后,因其新规刚开始实施一年,还未见到已经按此新规落地的项目,可能到时候产品调试阶段,此问题会大面积暴露吧,同时也期待关于火灾自动报警规范的更新,会不会将应急排烟窗的控制方式补充。 |
|