发表于 2023-10-24 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲、乙两个防火分区,设有A、B两台排烟风机,分别为两个分区服务。通常风机设在各自的分区。但暖通规范允许风机跨分区设置,将A、B两台风机设在甲分区的同一个机房。此时应如何配电?都引自甲分区,还是各自的分区?好像两种做法都不对。
     
发表于 2023-10-24 11:44:50 | 显示全部楼层
风机在哪个分区就又哪个分区供电
     
发表于 2023-10-24 14:17:45 | 显示全部楼层
风机在哪个分区就在哪个分区配电,至于暖通怎么用是他们规范考虑的
发表于 2023-10-24 16:55:19 | 显示全部楼层
是的,我们只考虑供电的可靠性
     
发表于 2023-10-24 17:49:01 | 显示全部楼层
同个机房一个双切箱配出去电
     
发表于 2023-10-24 20:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-10-24 20:59 编辑

最讨厌暖通乱设置风机
     
发表于 2023-10-25 08:35:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-24 20:54
最讨厌暖通乱设置风机

同感!风机排气扇到处设,配电难做的很
发表于 2023-10-25 08:40:11 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2023-10-25 08:35
同感!风机排气扇到处设,配电难做的很

关键是控制箱很难配合
     
发表于 2023-10-25 09:18:52 | 显示全部楼层
但就地控制模块要按风机服务分区引入联动总线
     
发表于 2023-10-25 10:02:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-10-25 09:18
但就地控制模块要按风机服务分区引入联动总线

为什么,那样不是总线跨越防火分区了?通常该模块都是接入风机所在防火分区的总线。
     
发表于 2023-10-25 10:15:52 | 显示全部楼层
消防风机放在其他防火分区最大的问题是:风机所在防火分区火灾可能会影响到风机服务的防火分区消防设备正常工作,当然风机房墙壁也有一定的防火性能,只是可能,比放在屋顶几个防火分区的共用消防风机安全性稍微差点(本来是建筑问题,有点过界了)。
对于电气来说,这种情况下不管是供电还是火警系统应该不会明显的违反强条(火警总线也可以加隔离模块,如果是用另一个防火分区的总线可能编程麻烦一点)。
     
发表于 2023-10-25 10:41:41 | 显示全部楼层
在一定规模条件下,设计不按两个点同时着火考虑。暖通既然如此设计,同样基于这个原则。
     
发表于 2023-10-25 13:01:28 | 显示全部楼层
暖通也是被建筑逼的吧,机房多,占车位。我还是喜欢,一个分区一对机房的设置。
     
发表于 2023-10-25 14:15:04 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-10-25 13:01
暖通也是被建筑逼的吧,机房多,占车位。我还是喜欢,一个分区一对机房的设置。

建筑和暖通经常会不按使用功能和防火分区乱设置设备机房,导致电气专业的供电系统变得混乱。

我遇到过住宅地下室的风机设置在了贴临的车库的风机房内,风机房内设置了住宅地下室用的风机+车库用的风机。

而我这里,住宅动力设备是用公变--力柜--住宅设备这样配电的,车库动力设备是专变--车库设备这样配电的。搞得配电系统乱七八糟的,
     
发表于 2023-10-25 16:16:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-25 14:15
建筑和暖通经常会不按使用功能和防火分区乱设置设备机房,导致电气专业的供电系统变得混乱。

我遇到过 ...

主要是因为他们不懂电气,只有电气比较苦,哪个专业都要懂点。