账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5434|回复: 9

[求助] 请教 供电局答复函写的“拟定客户分级”是指 负荷等级么

[复制链接]
     
发表于 2023-10-23 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题请教各位老师,供电局答复函上的“拟定客户分级”写的一级,就是指两路电源满足一级负荷么,经验不足 问题可能比较低级,请各位慷慨解惑
     
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:11:50 | 显示全部楼层
两路10kV电源分别引自两个110kV变电站的10kV公网杆
     
发表于 2023-10-23 10:21:56 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-10-23 10:11
两路10kV电源分别引自两个110kV变电站的10kV公网杆

如果是这么取的,那他们的答复应该是一级负荷的意思。
     
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:31:56 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-23 10:21
如果是这么取的,那他们的答复应该是一级负荷的意思。

感谢您回复,我看看让甲方再问问供电局吧,那样最保险
     
发表于 2023-10-23 10:54:46 | 显示全部楼层
电力的客户分级是指重要电力客户(还分特级一级二级等)和普通电力客户,
这个还是问供电局吧。
     
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:10:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-23 10:54
电力的客户分级是指重要电力客户(还分特级一级二级等)和普通电力客户,
这个还是问供电局吧。

好的 感谢您回复
     
发表于 2023-10-23 12:37:46 | 显示全部楼层
那是用户分级,不是负荷分级。
     
发表于 2023-10-23 14:29:59 | 显示全部楼层
电力系统的分级和我们的概念不同,我们设计提的是用电负荷等级,他们的是指用户分级,比我们的等级高多了。
     
发表于 2023-10-23 15:23:00 | 显示全部楼层
QQ截图20231023152149.png
     
发表于 2023-10-24 09:58:54 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-10-23 14:29
电力系统的分级和我们的概念不同,我们设计提的是用电负荷等级,他们的是指用户分级,比我们的等级高多了。

都是一样只是他们不细化到设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则